主题:【求助】请教水循环问题

浏览0 回复15 电梯直达
可能感兴趣
leeseven911
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
原文由 Onway(juway) 发表:
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
检查一下管道中的其他部位是不是有堵塞,特别是内循环水的过滤网容易堵塞
还有就是你的流量计可能有问题了,实际流量是满足要求的,而它检查到流量偏低,以前看到一篇文章上提到,流量计中的叶轮长期在水中转动容易锈蚀,转速减低,测得的流速就变小了,换个流量计看看
如果内循环水流量过小的话,高压开起来没多久就会自动跳掉的
一般流量低的不是很多的话,调节流量计,将流量调大就好了

水流过低肯定会自动断高压的。
我对你提出的流量计本身的问题很是欣赏!
不知你说的内循环水的过滤网是不是离子交换树脂,若是,这个应该不会造成流量低。
我觉得也有可能是内循环水的水泵效率不好了!

上面内循环水过滤网的表述可能有点不妥,
理学的叫做二次冷却水过滤器,要更换的是里面的过滤器部件,也就是楼主所说的滤芯,与离子交换树脂是两个概念


哇,这个是Primus的吧,和II型的还是有区别啊,看来要好好看看说明书看看1型和2型的有什么区别,理学还是不错的,说明书很全
leeseven911
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
刚才专注于chemchenxj发的图去了,对流量计这个问题也很是感兴趣,不过感觉过滤芯或阀门更有可能是楼主的问题所在,毕竟内循环水还是很干净的水的,而且一般用的水管都很粗,被堵可能性很小
sunlinlinsunlei
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sangni
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
是不是漏水了?;前一阵我们那台就是内循环水报警,加了去离子水后,没过几天又报警,结果是接头漏水了
sangni
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该是内循环水的限流阀不好了!建议将限流阀卸下来观察一下是不是堵了!
你这流量是低了些!

版主这个分析的很有道理,有可能是那个限流阀出问题了,前年有段时间我们那仪器也一直出现流量低报警,但那是外循环水流量,工程师开始分析是流量计的问题,我们买来更换后,流量还是很小,最后才找到是那里有个限流阀,限流阀堵着了,之前连工程师都把那个可能出问题的地方给遗忘了,一直没找到问题的根源(这是我们那里的一位资深的老师傅发现的哦!!主要是他对机械方面很在行)
该帖子作者被版主 juway2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享,经验很重要
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴