原文由 dr-duck(dr-duck) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
报警值是根据标准设定的,这个自己是无权修改的。
可燃气是根据爆炸范围设定的。
氢气的爆炸范围是4%~75%,一级报警一般都设定为小于等于25%LEL。侦测器的Range是300PPM~2000PPM.原厂的设定值是400PPM应该是保守值吧。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 dr-duck(dr-duck) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
报警值是根据标准设定的,这个自己是无权修改的。
可燃气是根据爆炸范围设定的。
氢气的爆炸范围是4%~75%,一级报警一般都设定为小于等于25%LEL。侦测器的Range是300PPM~2000PPM.原厂的设定值是400PPM应该是保守值吧。
按我的理解,这个25LEL,是针对氢气的爆炸下限而设的,我通常设置为150PPM;因为他起得是报警作用,日常使用时,要从严!该型表是国家强检仪器,6个月一次,由国家指定部门检定。
原文由 dr-duck(dr-duck) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 dr-duck(dr-duck) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
我最近就准备拿去校正,不知道你说的国家制定部门是哪个部门?我这边联系的是中国测量技术研究院的。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 dr-duck(dr-duck) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 dr-duck(dr-duck) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
各省市都有计量部门,找他们比较好,牌子比较硬!
实际检定时,最好自己参与检定,别指望检定方的水平会比你高哟!
原文由 dr-duck(dr-duck) 发表:
咨询大家各问题,最近单位需要将氢气侦测器拿去校正。想了解下侦测器报警设定值有没有什么标准可查询。我在侦测器的说明书上看到侦测器原厂报警设定值为400PPM就报警。现在校正还是按照400PPM这个标准校正吗?谢谢大家给个建议!