主题:【已应助】厂界噪声的背景值该得出?

浏览0 回复3 电梯直达
暴打奥特曼
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
真心求教: 工业企业厂界噪声的测量方法上 的背景值 说的比较模糊。但是3096上说 L90可作为本底值。

但是是否可以根据L90对 LAEQ进行修正呢?  进行预评价的时候还好办  如果工厂投入施工 并且由于生产工艺无法停止的时候 处在工业园区时  背景值该如何测量?这种情况直接根据L90进行对结果修正?
推荐答案:chounu回复于2011/08/23
噪声背景值是指声源停止工作时被测地点的环境噪声,但是实际操作中有时很难达到声源停止工作,一般可以找不受声源影响其他声环境与被测地点相同的地点检测环境噪声作为背景噪声。
该帖子作者被版主 乐果2积分, 2经验,加分理由:支持求助
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
chounu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
噪声背景值是指声源停止工作时被测地点的环境噪声,但是实际操作中有时很难达到声源停止工作,一般可以找不受声源影响其他声环境与被测地点相同的地点检测环境噪声作为背景噪声。
该帖子作者被版主 zxm-19802积分, 2经验,加分理由:鼓励援助
暴打奥特曼
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 chounu(chounu) 发表:
噪声背景值是指声源停止工作时被测地点的环境噪声,但是实际操作中有时很难达到声源停止工作,一般可以找不受声源影响其他声环境与被测地点相同的地点检测环境噪声作为背景噪声。


简单的说就是找个没人的地方去测背景

还有以下几个疑问 请指教。

1 厂界噪声可否使用L90 作为背景值(理由 GB 3096 对L90的定义) 
2 在建设性项目 预评价是否还需要测背景值, 因为项目没有动工 我个人认为 测的就是背景值。
3 竣工验收等项目中,需要进行修正吗(这个问题 请教过一个60多岁的老师,他说不超标就可不修正  超标了就修正 如果测的出背景就测 测不出就用L90去对LAEQ修正  )
我不太懂这个意思。 求解
该帖子作者被版主 zxm-19802积分, 2经验,加分理由:继续鼓励
chounu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
据我所知,关于背景噪声使用哪个积分声级,不同标准有不同说法,适用不同情况但是会有一定误差,尤其是稳态噪声。具体到你说的厂界噪声,应按标准要求以检测值为准,而且当声源无法停止时测量背景,应选取不受声源影响其他声环境与被测地点声环境相同的地点检测,而且要在原始记录中加以注明。比如所测地点位于交通主干道边a米,你应选取不受声源影响交通流量等情况与被测地点相似的地点检测。置于背景是否需测的问题,我是这么理解的声源正常工作时所测噪声符合标准要求时,测量值可不进行修正(因不会影响结论),当测量值超过标准时测量值必须修正而且此种情况背景噪声测量应尽量准确。但是考虑到与标准的一致性和噪声限值与声环境功能区直接相关,而声环境功能区现在环保部门的规定与最初的文件规定有一定差异,建议在检测报告中不下结论,而且均进行与背景值的比较修约。