    因为智能电能表的广泛使用,而相应的检定规程又还没有发布,所以我认真学习了贵司发布的Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》(见附件1)。学习中有几处不好理解,特向版友请教,恳请赐教!
1、第4.2.10款:接线图
    电能表应采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧刻印电能表电压接线端子、电流接线端子、辅助接线端子的接线图;接线图应清晰、永久不脱落。
    对于现在接线较机电式电能表复杂的电子式电能表,特别是三相电能表,最好还是要将接线图标在电能表的本体上,而不要再将接线图采用激光蚀刻等非粘贴性方式在端子盖内侧,因为端子盖易互换或遗失。其实有的电能表生产厂家,已经进行了改进,以免误接线。请参考贵司农电工作部主办的《农村电工》2008年第5期发表的《测得异常误差的分析及启示》(见附件2)。

2、第4.4.1款:计量功能
      a  具有正向有功电能、反向有功电能计量功能,能存储其数据,并可以据此设置组合有功。
    其中的组合有功不知何意?我查阅了Q/GDW364—2009《单相电能表技术规范》的条文解释(见附件1),其中也没有给出相应的解释。
3、第4.4.2.1项:本地费控电能表
    在电能表内进行电费实时计算,其主要功能包括:
      a  当剩余金额小于或等于设定的报警金额时,电能表应能以声、光或其他方式提醒用户;透支金额应实时记录,当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号,控制负荷开关中断供电;当电能表接收到有效的续交电费信息后,应首先扣除透支金额,当剩余金额大于设定值(默认为零)时,方可通过远程或本地方式使电能表处于允许合闸状态,由用户人工恢复供电。

    其中:“当透支金额低于设定的透支门限金额时,电能表应发出断电信号”的低于,是否应该是高于
4、第4.6.6款:由其他影响量引起的误差改变极限
    影响量相对于参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过表4-5规定的极限。
          表4-5  影  响  量

影响量

电流值

功率因数

百分数误差改变极限%

2级表

电压改变±10a

Ib

1

0.5L

0.7

1.0

频率改变±2

Ib

1

0.5L

0.5

0.7

电压和电流线路中谐波分量

0.5Imax

1.0

0.8

交流线路中直流和偶次谐波

0.707Imax

1.0

3.0

交流线路中奇次谐波

0.5Ib

1.0

3.0

交流线路中次谐波

0.5Ib

1.0

3.0

外部0.5mT磁感强度

Ib

1.0

2.0

外部恒定电磁场

Ib

1

2.0

高频电磁场

Ib

1

2.0

射频场感应的传导骚扰

Ib

1

2.0



注:电压-30%~-10%和+10%~+30%,以百分数误差表示的改变量为本表规定值的3

    据该款只有电压改变和频率改变等项目的百分数误差的检测较具操作性,有的项目可操作性差。如电压和电流线路中谐波分量的影响,是电压和电流同时存在谐波分量,还是分别存在谐波分量,是只有某次谐波,还是数次谐波同时存在?
5、虽然规范多处说到要通过编程键和安全认证才能进行相应的修改,但是没有看到明确指出:除非启封,开启编程开关并通过安全认证。否则通过任何通信接口都不能改变电能表常数,无功电量算法和误差的调整。这点很重要哦!否则即使加封,也有可能被改变计量性能,岂不是让我们较依赖的封,形同虚设吗?

附件2


测得异常误差的分析及启示

(337000) 江西省萍乡市计量所  刘彦刚



某供电企业对一10kV专线供电用户计量的多功能电能表现场校验时,测得有功电能工作误差−26.0%,被校表为DSSD188S  3×100V  3×1.5(6)A  0.5S  电能脉冲常数为6400imp/kWh6400imp/kVarh。因为需要追补的电量较多,为了稳妥起见,同时也为了更具说服力,委托我所再对该被校表现场校验。我们认真按照被校表接线端子盖板给出的接线图接线,其功能端子接线图如图(1)所示,也测得有功电能工作误差负百分之二十几,但有时又测得正百分之一十几,并且发现误差随负荷变化而变化。
 
                       

图(1)功能端子接线图1



异常误差的分析

为了全面了解被校表的误差情况,将被校表拆回到试验室作全面的检测,因为误差较大,且为了便于找出误差随负荷变化而变化的规律,没有按规程规定的负荷点测定,而是在给定的负荷点对被校表进行测定,且仍按接线端子盖板给出的接线图接线,即在接线端子1112上取有功电能脉冲信号,测得有功电能基本误差如下:




从接线端子1314上取无功电能脉冲信号,在合元且电压为100V、电流为6ASinφ1.0状态下,对被校表无功计量的基本误差进行测定,接线端子1314上无脉冲信号输出。

从上述测得的结果看来:被校表有功电能的基本误差,随负荷变化而连续变化,重负荷时为负,轻负荷时为正,且随负荷不断减轻,大有误差趋向无穷大的趋势。让我们感觉到1112端子输出脉冲的频率,约为最大负荷时应输出的有功电能脉冲频率一半的恒定频率,为验证该想法,进行了如下的推算:

用插值法在基本误差为–7.80%+7.30%间,找到基本误差有可能为0的负荷点:合元且电压为100V、电流为3.242A、功率因数为1.0,对应的功率为561.55W。因为有功电能脉冲常数为6400imp/kWh,据下式可求出基本误差有可能为0的负荷点,电能脉冲的周期T

T=  3600×1000 1(秒)

      C P

式中C——被校表有功电能脉冲常数为6400imp/kWh

    P——基本误差有可能为0的负荷点的功率为561.55W

可见上述情况接线端子1112输出脉冲的频率约为1Hz。假设接线端子1112输出脉冲的频率,真的是不随负荷变化,而是恒定的1Hz。对于合元且电压为100V、电流为6.0A、功率因数为1.0的情况下,计算误差为–45.95%;对于合元且电压为100V、电流为0.75A、功率因数为1.0的情况下,计算误差为+332.90%。计算误差与测得误差基本吻合,验证了接线端子1112输出的是频率恒定的秒信号,即时钟信号。

但是检测中发现:有功电能脉冲指示灯的闪烁频率,会随负荷变化而对应变化,明显不是恒定的1Hz。利用能采集脉冲指示灯信号的光电采样器,按规程给定的负荷点测定,被校表有功电能的基本误差合格,常数试验也合格,可见被校表所计电量是正确的。

异常误差的原因

经与生产厂家联系,询问是否有可能由于被校表内部故障,使得时钟信号错误地从接线端子1112输出。几经周折才得知该型号多功能电能表有两种功能端子接线图,一种为图(1)所示,另一种为图(2)所示。
 


图(2)功能端子接线图2



虽然在表本体上前者标有BF4、后者标有T,但还是不足以引起人们的注意。实际上该被校表的功能端子是如图(2)所示,而接线端子盖板,被错盖为标有图(1)所示功能端子接线图的盖板,按图(2)所示功能端子接线图接线进行检定,该多功能电能表合格。当时测定被校表无功计量的基本误差,没有脉冲输出,是因为对于该被校表接线端子1314实际上是正向有功电能脉冲输出端,在Sinφ1.0状态下,是没有脉冲输出的。

启示

由于疏忽换错了接线端子盖板,导致测得的误差异常,使我们得到如下启示:传统的单一功能的电能表,因接线端子少,接线简单,对于大多数安装和检校人员,有没有接线图都无所谓,自然接线图标在电能表的任何位置都无关紧要。而多功能电能表接线端子多,接线复杂,对于大多数安装和检校人员,都要认真对照生产厂家给出的接线图接线。所以应吸取教训:一则使用者要加强管理,不能换错接线端子盖板,最好能在表本体外壳上和其接线端子盖板上,标上唯一对应的标识;二则制造者要从结构上保证不同接线的,标有接线图的接线端子盖板不能互换,最好将接线图或接线端子的名称标在表的本体外壳上。

通联:江西省萍乡市计量所刘彦刚(337000

地址:江西省萍乡市建设西路80号

电话:0799-6333663 传真:6393192   

手机:13979972566  宅电:6816626

E-mail:pxsjlslyg108@163.com

          2008-02-18
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
工农兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
重点在于原因分析以及所获的经验。刘老师的作品向来以专业著称,给刘老师个建议,能够尝试用一些简单语言和图片来解释高深的问题。
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 工农兵(gongnongbing) 发表:
重点在于原因分析以及所获的经验。刘老师的作品向来以专业著称,给刘老师个建议,能够尝试用一些简单语言和图片来解释高深的问题。

好的,以后我尽量说得通俗易懂些。