主题:【讨论】开窗测试室内空气

浏览0 回复5 电梯直达
bjhjcs
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
室内空气国标中是否禁止在开窗状态测试室内空气?对于空调的状况是否也有明确的要求?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有关问题可具体参照如下规定实施布点采样:
1 布点原则
    采样点位的数量根据室内面积大小和现场情况而确定,要能正确反映室内空气污染物的污染程度。原则上小于50m2 的房间应设1~3 个点;50~100m2 设3~5 个点;100m2 以上至少设5 个点。
2 布点方式
    多点采样时应按对角线或梅花式均匀布点,应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m,离门窗距离应大于1m。
3 采样点的高度
    原则上与人的呼吸带高度一致,一般相对高度0.5~1.5m 之间。也可根据房间的使用功能,人群的高低以及在房间立、坐或卧时间的长短,来选择采样高度。有特殊要求的可根据具体情况而定。
有特殊要求的可根据现场情况及要求而定。
4 采样时间及频次
    经装修的室内环境,采样应在装修完成7d 以后进行。一般建议在使用前采样监测。年平均浓度至也可根据房间的使用功能,人群的少连续或间隔采样3 个月,日平均浓度至少连续或间隔采样18h;8h 平均浓度至少连续或间隔采样6h;1h 平均浓度至少连续或间隔采样45min。
5 封闭时间
    检测应在对外门窗关闭12h 后进行。对于采用集中空调的室内环境,空调应正常运转。有特殊要求的可根据现场情况及要求而定。
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:积极应助
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/11/10 20:21:47 Last edit by wangliqian
qujian1120
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
阳光的味道
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯。氨、总挥发性有机物弄刚度检测时,对采用集中空调的民用建筑,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对门窗关闭1小时后进行。GB50325-2010
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
环保志士
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
密闭才能体现你的生活实际,开窗并不与事实相符。所以我觉得这样还是合理的
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
翠湖园
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯。氨、总挥发性有机物弄刚度检测时,对采用集中空调的民用建筑,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对门窗关闭1小时后进行。GB50325-2010

门窗关闭1小时一般测不出来,除非严重超标,关闭12小时以上为宜
该帖子作者被版主 cwjwenwen2积分, 2经验,加分理由:积极应助