原文由 tangtang(tangtang) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 muqiu123(muqiu123) 发表:
工业气瓶的安全使用
防倾倒措施可靠
气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认,不符合安全技术要求的气
瓶严禁入库和使用;使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶。
气瓶立放时,应采取可靠的防止倾倒措施。
瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力或重量,永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05MPa;液化气体气瓶应留有不少于0.5%-1.0%规定充装量的剩余气体。
工作场地存放量符合规定
作业现场的气瓶,同一地点放置数量不应超过5瓶;若超过5瓶,但不超过20瓶时,应有防火防爆措施;超过20瓶以上时,必须设置二级瓶库。
与明火间距符合规定
钢瓶不得靠近热源,可燃、助燃气体气瓶与明火间距应大于10米,气瓶壁温应小于60℃。严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热。
楼主的依据绝对有问题!!!
哦?愿闻其详。
1、防倾倒措施可靠,如何可靠?定位、固定、排放的具体措施呢?而且前后覆盖。
2、、这是对灌装钢瓶的检查项,有效期、检定钢印哪?
3、工作场地,这是对检查人员的要求,而不是对接收人员的要求。
4、这又是一般钢瓶总纲中的,一钢手册,检查天下各类钢瓶。
5、这里有火源、电源、热源,工作经验有所欠缺。
6、热源?夏季的太阳算不算?如果采取了隔阳也有许多种,隔阳必须隔光才行,想想玻璃温室?
纯属个人观点。言之有物方能行。