2.2 电气灾害
由电所引起的灾害,有火灾和爆炸。其主要起因,可举出如表2?4所列的各种因素
引起电气灾害的主要原因
发生上述情况时,如果在其周围附近放有可燃性、易燃性物质,或者有可燃性气体及粉尘等东西存在时,即会发生火灾或爆炸。
关于防止火灾、爆炸事故一般应注意的事项
1).定期检查设备的绝缘情况,力争及早发现漏电并予消除。同时,认真进行设备的安全检查。
2).在开关或发热设备的附近,不要放置易燃性或可燃性的物质。
3).要注意防止室内充满可燃性气体或粉尘之类物质。不得已在充满上述气体或粉尘的情况下进行实验时,必须安装防爆装置或危险警报器。
4).绝缘性能高的塑料之类物质,由于会产生静电作用,容易发生放电火花。故应考虑将其导体化或接上地线,以减少带电量。
5).在实验之前,要预先考虑到停电、停水时的相应措施。
发生火灾时应注意的事项
1).由于发生电气事故而引起火灾时,除非有特殊情况,否则要立即切断电源,然后才开始灭火。
2).因特殊情况,需要在通电的情况下直接灭火时,由于用水灭火有发生触电的危险,故应用粉末灭火器或二氧化碳之类灭火器进行灭火。
3).对于若发生灾害时不能切断电源进行灭火的场合,为了防备事故的发生,必须预先制订相应的特别对策。
使用电气装置应注意的事项
[事故例子]在实验桌上,把刚加热完的电热器的电源开关断开,检查时没有发现异常现象。但回宿舍后不久,即发生火灾
(因木质实验桌,由于电热器加热时积蓄热量,表面炭化而里层却着火,其后,火从裂缝慢慢扩大所致)。◆打扫配电盘时,剥落了油漆,其后合上开关,引起有机溶剂着火及爆炸。
3. 机械设备
使用机械、工具的作业,常常给初学者带来意外的事故。因此,必须在熟练操作者的指导下,熟习其准确的操作方法。千万不可一知半解就勉强进行操作。
一般应注意的事项
1).操纵机床时,要用标准的工具。损坏机械或丢失工具时,必须由当事人说明情况并负责配备。
2).常因加工材料的种类、形状等的变化而引起意外事故,故要很好加以注意。
3).对机械的传动部份(如旋转轴、齿轮、皮带轮、传动带等),要安装保护罩,以防直接用手去摸。对大型机械,要注意,即使切断了电源开关,还需经过一定时间,才能停止转动。
4).当起动机器时,要严格实行检查、发信号、起动三个步骤。而停机时,也要实行发信号、停止、检查三个步骤。
5).即便是停着的机械,也可能有其它不明情况的人合上电源开关。因此,对其进行检查、维修、给油或清扫等作业时,要把起动装置锁上或挂上标志牌。同时,还要熟悉并正确使用安全装置的操作方法。
6).停电时,一定要切断电源开关和拉开离合器等装置,以防再送电时发生事故。
7).指示机械的构造或运转等情况,要用木棒之类东西指明,决不可使用手指。
8).焊接(电焊或气焊)时,要由熟练人员进行操作。
9).工作服必须做得合适,使其既不会被机械卡着,又能轻便灵活的进行操作。
工作服:把袖口、底襟收小较好。
靴:着安全靴较好。决不可穿木板鞋、拖鞋或皮鞋。
手套:一般不戴。
其它:最好戴帽子、防护面罩及防护眼镜。
使用机床应注意的事项
[事故例子]用磨床加工材料的过程中,磨石碎裂,飞出碎片而受伤。
4. 高压装置
高压装置是由下表所列的各种单元器械组合而成的聚合体。
构成高压装置的器械种类
高压装置一旦发生破裂,碎片即以高速度飞出,同时急剧地冲出气体而形成冲击波,使人身、实验装置及设备等受到重大损伤。同时往往还会使所用的煤气或放置在其周围的药品,引起火灾或爆炸等严重的二次灾害。因此,使用高压装置时,必须遵守《高压气体管理法》的有关规定。
一般应注意的事项
1).充分明确实验的目的,熟悉实验操作的条件。要选用适合于实验目的及操作条件要求的装置、器械种类及设备材料。
2).购买或加工制作上述器械、设备时,要选择质量合格的产品,并要标明使用的压力、温度及使用化学药品的性状等各种条件。
3).一定要安装安全器械,设置安全设施。估计实验特别危险时,要采用遥测、遥控仪器进行操作。同时,要经常的定期检查安全器械。
4).要预先采取措施,即使由于停电等原因而使器械失去功能,亦不致发生事故。试压时,则在其使用压力的1.5倍的压力下进行耐压试验)。
6).用厚的防护墙把实验室的三面围起来,而另一面则用通风的薄墙围起。屋梁也要用轻质材料制作。
7).不消说要确认高压装置在超过其常用压力下使用也不漏气,而且,倘若漏气了,也要防止其滞留不散,要注意室内经常换气。
8).实验室内的电气设备,要根据使用气体的不同性质,选用防爆型之类的合适设备。
9).实验室内仪器、装置的布局,要预先充分考虑到倘若发生事故,也要使其所造成的损害限制在最小范围内。
10).在实验室的门外及其周围,要挂出标志,以便局外人也清楚地知道实验内容及使用的气体等情况。
11).由于高压实验危险性大,所以必须在熟悉各种装置、器械的构造及其使用方法的基础上,然后才谨慎地进行操作。如果有不明了的地方,可参阅有关专著或向专家请教。
4.1 高压釜
在实验室进行高压实验时,最广泛使用的是高压釜。高压釜除高压容器主体外,往往还与压力计、高压阀、安全阀、电热器及搅拌器等附属器械构成一个整体。
一般应注意的事项
1).高压釜要在指定的地点使用,并按照使用说明进行操作。
2).查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及最高使用温度等条件,要在其容许的条件范围内进行使用。
把压力计与标准压力计进行比较,加以校正。
4).氧气用的压力计,要避免与其它气体用的压力计混用。
5).安全阀及其它的安全装置,要使用经过定期检查符合规定要求的器械。
6).操作时必须注意,温度计要准确的插到反应溶液中。
8).高压釜内部及衬垫部位要保持清洁。
9).盖上盘式法兰盖时,要将位于对角线上的螺栓,一对对的依次同样拧紧。
10).测量仪表破裂时,多数情况在其玻璃面的前后两侧碎裂。因此,操作时不要站在这些有危险的地方。预计将会出现危险时,要把玻璃卸下,换上新的。
事故例子]在高压釜里,每次投入少量原料使其进行反应,自认为效率太低,于是放入占容器有效容积8成左右的原料,结果发生爆炸。螺栓扭曲,盖子炸歪,致使喷出其中的物料而引起着火,加热器也被炸飞。◆在高压釜中,通入大量氧气进行氧化反应时,发生剧烈爆炸,致使螺栓折断,盖子被炸飞。