主题:【求助】实验室装修

浏览0 回复11 电梯直达
小懒
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
云南地区专业做实验室装修的公司有没有?有的话请联系我
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
小懒
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老兵老师,我想请问一下,水质检测的微生物实验室除了隔出一部分来以外,用紫外灯杀菌,其他还用什么条件?
另外实验室在什么情况下需要配置UPS电源 精密稳压交流电源 和稳压器呢?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2012/2/14 9:57:03 Last edit by mingzhi0302
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
      微生物实验室包括缓冲间、无菌操作间,房间应无窗(传递窗除外),墙面和地面相对光洁,室内少摆无关的东西,尽可能无尘吧!
    至于UPS电源,小型实验室很少配置,通常只用于服务器和可以无人值守的自动检测仪器;精密稳压交流电源和稳压器呢ICP-MS之类的大型仪器要配,其它仪器视供电质量确定。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2012/1/13 17:35:51 Last edit by wangliqian
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老兵老师,我想请问一下,水质检测的微生物实验室除了隔出一部分来以外,用紫外灯杀菌,其他还用什么条件?
另外实验室在什么情况下需要配置UPS电源 精密稳压交流电源 和稳压器呢?
水质检测的微生物实验室还需要配置100级的层流操作台,有时候为了验证还需要设置独立的其背景为10000级的阳性对照间。
UPS电源一般在断电后只能保证30分钟,易受突然断电影响的精密仪器可以考虑配置,一些设备商可以提供整体的配置方案,最近我们的实验室就配置了组合式的UPS电源,主要保证GC/MS、LC/MS和一些HPLC、GC的正常使用。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2012/2/14 9:57:23 Last edit by mingzhi0302
小懒
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
原文由 小懒(xy97520821) 发表:
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
如果仅只是涉及买实验台柜、通风柜和洗涤池等的配置,可与昆明科奥特实验室设备有限公司0871-5216675和云南天悦家具制造有限公司0871-3649258联系。

ZJ老师一定需要100级的层流操作台吗?如果我只是隔出一部分,然后用一个普通的工作台,加一个紫外灯灭菌是不行的吗?还有我想问一下,顶上需要通风系统么?还是不用?因为条件有点限制,所以很多东西都能简化就简化了
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
100级的层流罩都是需要的,通风系统视情况而定,药品是要求的,食品也许可以简单些,我们实验室就安装了通风系统,制冷可以统一,但通风系统是独立的。
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
水质检测的微生物要求没有疾控、药检系统的要求高,简化无菌室的效果如何可具体测一下空气中的菌落数。在室内梅花形摆上5个Ф90mm平皿,倾注约15mL已融化并冷却到45℃左右的营养琼脂培养基至平皿中,并立即旋摇均匀。平放在工作区约1 h。 培养基冷却凝固后,翻转平皿,是底面向上,置于37℃,恒温箱内培养24h,然后进行菌落计数。房间的空白值平均菌落数应≤2个/(皿•h)(Ф90mm培养皿)。
小懒
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老兵老师,意思就是可以不要净化空气器和通风系统?仅仅用紫外光也是可以的是吗?只要上述实验室满足就可以了吗?
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果菌落数≤2个/(皿•h),是可以不要净化空气器和通风系统。当然如果不缺经费,从规范化的角度出发也可以加装净化空气器和通风系统。
tangtang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
水质检测实验室可到水务公司参观一下实验室,参考一下。
小虾米
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
手机版: 实验室装修