因学识有限,不知道脱硝后为什么要进行氨逃逸检测,现搞明白一点点粗浅的理由,贴上来与各位讨论讨论。
达到合格的脱硝率同时保证比较低的氨气逃逸率是SCR工程中的一个难点。为保证脱硝反应能充分地进行。防止因为局部喷氨不足或喷氨过量影响系统运行。通过控制催化反应后NOX含量均匀分布来达到降低氨逃逸率提高脱硝效率。具体反应如下:
氨气逃逸出来,将产生副反应,这是氨逃逸系统最害怕的地方。主要副反应有:
4NH
3+2SO
2+O
2+2H
2O=2(NH
4)
2SO
42NH
3+2SO
2+O
2+2H
2O=2NH
4HSO
4硫酸铵在高温下400多度是固体粉末态,可能堵塞SCR催化剂、覆盖空气预热器降低效率。
而硫酸氢铵在200多度下呈液态,具有强腐蚀性,将破坏SCR催化剂并反应结块,还可能腐蚀影响下游设备。如空预器污损、效率下降、漏风率增大等。过量氨还影响后续脱硫(FGD处)效率。
另外,氨监测,可合理投放物料,免致浪费物料和污染。
相关关键词:火电厂脱硝 水泥厂脱硝 SCR 标准 规范
我找了两个:《国外氮氧化物排污标准》、《DLT 335-2010 火电厂烟气脱硝系统运行技术规范》