主题:【分享】仪表知识问答180问(三)

浏览0 回复7 电梯直达
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
131、当LT41011/41012非工艺原因造成大幅度波动或趋势图长期为一直线时,一般做何处理?
答:LT41011/41012为放射性液位计。一般情况下,可能是外界干扰或计算溢出引起,采用如下处理方法:1)、在主控盘后配电柜上将LT41011/41012的电源开关置“0”(即将变送器的220VAC电源切断),几分钟后,将开关置“1”(送电)波动可自行消除。2)、检查现场冷却空气是否中断。

132、LT41015拌热是否可以取消?
答:可以。因为LT41015采用正负相冲液式差压变送器。既然有冲洗水源不断地将正负导压管注入C—101,导压管就不可能产生结晶堵塞。再将导压管拌热既是多余。

133、LT41805为什么要定期排污?
答:LT41805测量的是甲醛罐T—105内的甲醛液位。严格的说T—105的顶部空间应有充氮(PIC41866),但因氮气系统经常故障,无法保证T—105的顶部空间(包括LT41805的负相钓压管)为干燥的氮气保护,致使导压管积液,使测量产生误差(示值偏低),因而需定期排污。

134、LT41801A/B在负相导压管堵后,示值与实际值相差多大?
答:视造粒机内的控制压力而定(PT41802)。假设PT41802为-50mmH2O;LT41801A/B的量程为0—1000mmH2O。如果变送器负相管堵,则负相压力为:50mmH2O。那么示值与实际值的误差为:50/1000=5%
即示值较实际偏低5%。

135、简述电容式液位计的校验步骤。
答:需要工艺配合。
将待测容器排放完毕,调整电容/电流转换器的零点,使输出为4.00mA。工艺启动中压冲洗水泵,往待测容器中注入冲洗水,使水面达到电极量程,调整电容/电流转换器的量程,使输出为2900mA。one more.

136、装置共有多少电磁阀?其位号对应的设备?
答:共有16个电磁阀:
UY-41802----HV-41800
UY -41801---PV-41801
UY -41805A—HV-41818A
UY -41805B—HV-41818B
UY -41010—FV-41016
UY -41007—HV-41011
UY -41012—PV-41020
UY -41005—HV-41008
UY -41004—HV-41005
UY -41025—HV-41009
UY -41001—FV-41001
UY -41003—FV-41002
UY -41002—HV-41002
UY -41013—开车油
UY -41016—跳车油
UY -41014—盘车器




142、请写出废热锅炉(02B001TEG方式运行成立的条件有哪些?
答:1)燃气透平(02MT01)在运行(XS02301)。
2)锅炉入口挡板(FV-02034)打开。
3)热锅炉旁路挡板(FV-02033)关闭。
4)废热锅炉手动入口隔板(ZSH-02031)打开。
5)炉膛与风箱压差(PDSLL-02047)不低。
6)燃透平排放气压力(PSHH-02033)不高。

143、请写出废热锅炉(02B001)点火运行程序步骤有哪些?
答:第一步:确定FDF方式或TEG方式运行方式。
第二步:确认锅炉吹扫请求条件成立。
第三步:按下锅炉吹扫请求“PURGE START”按钮。
第四步:确认锅炉吹扫5分钟已完成。
第五步:手动打开(XV-02038)阀门。
第六步:确认点火允许条件成立。
第七步:按下点火启动“IGNITER START”按钮。
第八步:确认点火嘴是否点着火。
第九步:手动打开(XV-02037)阀门。
第十步:手动打开烧嘴主切断阀。
第十一步:在10秒内手动打开中心烧嘴拷克阀门。
第十二步:确认主烧嘴是否已点着火。
144、废热锅炉FDF方式向TEG方式切换过程步骤有哪些?
答:第一步:确认锅炉入口挡板(FV-02034),旁路挡板(FV-02033),FDF挡板(XV-02035)处于正常遥控状态。
第二步:确认锅炉FDF方式向TEG方式切换准备条件成立(FDF MODE
TEG
MODE
READY
)。
第三步:按下FDFTEG方式切换请求按钮。
第四步:废热锅炉入口挡板(FV-02034)打开。
第五步:废热锅炉旁路挡板(FV-02033)关闭。
第六步:FDF挡板(XV-02035)关闭,配风器(XV-02030)打开。
第七步:停FDF风机(XS02300)。
第八步:关闭I1I2I3点火嘴。
第九步:确认FDF方式向TEG方式切换成功。

145、废热锅炉TEG方式向FDF方式切换步骤有哪些?
答:第一步:确认废热锅炉正处TEG方式运行。
    第二步:确认锅炉入口挡板(FV-02034),旁路挡板(FV-02033),FDF挡板(XV-02035)处于遥控状态。
    第三步:把TEG
FDF
方式切换开关置“1”位置(手动位置)。
    第四步:确认锅炉TEG方式向FDF方式切换请求条件成立(TEG
FDF
MODE
REQUEST
)。
  第五步:按下锅炉TEGFDF方式切换请求按钮(TEG
MODE


FDF
MODE CHANGE
OVER
REQUEST
PB
)。
  第六步:FDF风机(XS-02300)启动。
  第七步:FDF风门挡板(XV-02035)打开。
  第八步:锅炉旁路挡板(FV-02033)打开。
  第九步、锅炉入口挡板(FV-02034)关闭。
  第十步:锅炉关闭I1I2I3三个点火嘴。
  第十一步:确认锅炉FDF方式运行正常。
该帖子作者被版主 面对面想你5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵

147EJA110智能变送器的常见故障有哪些?如何处理?
答:1)变送器的零点浮移。处理:停表、排空,进行零点校准。

2
)变送器的量程浮移。处理:停表、排空,进行量程校准。

3
)变送器出错Er07报警(超限报警)。处理:
确认工艺生产情况是否超出仪表上、下限,停表、排空、校准。
检查变送器的内部组态LRVHRV是否在要求的设定范围内,否则进行修改。
检查变送器是否有单向受压或膜盒变形损坏。
检查导压管有无泄漏、堵塞。
检查变送器+-端子对表体的绝缘情况是否完好。
4)变送器指示偏低或偏高。处理:
检查导压管有无泄漏或堵塞。
检查或更换变送器放大/转换板。
检查导压管介质是否很脏。
对带有迁移变送器的正负导压管是否全部充满液体。


测量密闭容器的液位。已知
h1=50cmh2=200cmh3=140cm
被测介质的密度ρ1 =0.85g/cm3
负压管内的隔离液为水。
请问:
1)该变送器为正迁移还是负迁移?
迁移量为多少?
2)该变送器的调校范围为多少?
答:该变送器的量程为:
P=H2·ρ1·g=200×0.85×980.7×100/1000
=16671.9(Pa)
当液位处于最低时,变送器正、负压室的受力为:(不考虑容器内的工作压力)
P+=H3·ρ1·g=140×0.85×980.7×100/1000=11670.3(Pa)
P=(h1h2h3)
ρ0·g
=(50200140)×1×980.7×100/1000
=38247.3(Pa)
(
ρ0为水的密度)
所以仪表的迁移量P为:

P= P+
P=11670.338247.3=26577(Pa)
P+<P-,故该变送器为负迁移。
该变送器的调校范围为:
26577(2657716671.9)
即:-26577~-9905.1 Pa

149、请说明测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤:
答:1)检查各个阀门、导压管、活接头是否已连接牢固。

2
)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否打开。

3
)稍开一次阀,然后检查各导压管、阀门、活接头等是否泄漏,如不漏,全开一次阀。

4
)分别打开污阀进行排污后,关闭排污阀。

5
)拧松差压变送器丝堵,排除其中的空气。

6
)待导压管内充满冷凝水后方可投用差压变送器。


7
)打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀。

150、请叙述测量蒸汽流量的差压变送器投用时的注意事项及开、停表时三阀组操作顺序。
答:投用测量蒸汽流量的差压变送器应注意:
1)不能让导压管内的准凝水或隔离液流失。
2)不能让测量元件单向受压或受热。
3)对高压变送器,打开阀门时要慢慢打开,以免膜盒受突然冲击,造成损坏。
开、停表顺序:
开表:1)打开正压阀。
2)关闭平衡阀。
3)打开负压阀。
  停表:1)关闭负压阀。
2)打开平衡阀。
3)关闭正压阀。

151、请叙述12122电动液位变送器的工作原理。
答:当浮筒因被测量液位的变化,使浮子所受浮力发生变化,引起浮子向上或向下移动,在浮子移动的同时,通过杠杆使扭力管的自由端产生转动角位移,扭力管角位移的改变使差动变压器中的转动变量产生一个与转子转动成比例的电压输出,这个电压信号经过转换放大板输出一个420mADC的模拟电流信号

happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
152、某一12122电动液位变送器测量密闭容器液位,浮筒长度为1000mm,被测介质密度为ρ=0.98g/cm3 ,现用水对该变送器进行校验,如何对液位变送器进行各点的校准?
答:依校准计算公式:
1
hx =h
·ρ/ρ0
hx—相应的注水高度)


(h—校准点的刻度值)

hx= 1000×0.98/1

(ρ—被测介质密度)


=980mm
(ρ0—水的密度)

2)在回路中串入一个标准电流表,依上述各点进行校准。
A、零位调整:
往浮筒内注入0℅的液位时所对应的水位,调整零位,使标准电流表输出4mADC。

B
、量程调整:

往浮筒内注入100℅的液位时所对应的水位,调整量程旋钮,使标准电流表输出20mADC。

C
、反复对上述进行零位与量程调整,直到合格为准。

D
、按上述计算的各液位所对应的水刻度值往浮筒加水,分别对0℅、25℅、50℅、75℅、100℅进行正负行程的校准,使仪表输出符合所要求的校准精度。

153、请叙述12122电动液位变送器的常见故障及处理。
答:1)变送器输出最大,处理:检查浮子是否已经脱落。
2)变送器输出最小,处理:检查浮子是否已进液。
3)变送器指示不准,处理:检查工艺设备是否存在振动或工艺工况在波动。
4)变送器输出不变,处理:检查扭力管部分是否已有结晶,或转子有卡涩现象。
5)变送器零点或量程漂移,处理:停表校准。

154、请画出以EJA智能变送器做报警、联锁开关的回路图,并说明各部分的名称。

答:

为变送器;为隔离栅;为信号分配器;为电子报警开关;

为输出继电器

155、现场报警、联锁开关的常见故障有哪些?如何处理?
答:1)设定值漂移,出现误报。处理:停表校准。
2)开关内部潮湿、腐蚀或进水造成误报。处理:停表,清洁,校准。
3)开关该报警不报,不该报警误报。处理:检查开关膜盒是否已损坏。
4)微动开关故障造成误报警。处理:更换微动开关。
5)开关稳定性不好,出现误报。处理:检查各部件有无松动或更换开关,或减少振源对开关的影响。
6)开关导压管泄漏或堵塞造成开关误报。处理:处理漏点或疏通导压管。

156、装置中测量温度的检测元件有哪几种?热电偶和热电阻的测量原理是什么?
答:装置中测量温度的检测元件有热电偶、热电阻、温包及双金属温度计。
热电阻测量原理是:基于金属导体的电阻随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。
热电偶测量原理是:将两种不同材料的导体或半导体焊接起来,构成一个闭合回路。当导体或半导体的两个接点之间存在温差时,两者之间便产生电动势,或经过转换成4~20mADC电流信号输出。

157、热电偶补偿导线的作用是什么?
答:是起到延长热电极,使热偶的冷端移到控制室的仪表端子上的作用。它本身不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。

158、常用的K型热电偶的名称是什么?由什么材料构成?测量范围是多少?
答:K型热偶的名称是镍铬—镍硅;
电极材料:镍铬、镍硅;
测量范围是:-200~1200℃。

159、现场热电偶的常见故障有哪些?如何处理?
答:1)热电偶指示最大开路或最小开路。处理:检查热电偶是否已断。
2)热电偶指示偏高或偏低。处理:

检查热电偶端子有无松动,并加以紧固。

检查热电偶端子是否被腐蚀,清洁处理或更换端子。


热电偶选用的长度不够,测不到实际温度,更换热电偶。

热电偶被烧坏,测温点往外移,更换热电偶。

热电偶的套管内进水,清除积水。
3)热电偶指示IOP,不正常。处理:检查热电偶的正、负极性是否接反。

160、合成装置中,流量测量元件有哪些?
答:1)孔板测量元件。
2)文丘里管测量元件。
3)气阻(FT-02033/32)测量元件。
4)转子流量计。
5)涡轮流量计。
161、吹气热电偶维护中应注意什么?
答:一,所吹气体必须干净,不能带油和粉尘,以防堵塞气路,也不能带水,以防套管内汽化,带走部分热量,影响测量精度。二,吹气量大小合适,太大则影响精度。三,吹气转子流量计要经常检查,如流量太小,可能出现堵塞,要及时处理。

162、写出丹尼尔孔板提出及安装的操作步骤。
答:1)打开平衡阀;

2
)把阀位指针从“CLOSE”到“OPEN”;
3)摇下气腔摇杆,反时针转动直到上气腔摇杆转动为止;
4)摇上气腔摇杆到位;
5)关阀位指针到“CLOSE”位置;
6)关平衡阀
7)打开放空阀,排空气;
8)关闭放空阀;
9)松开压板螺杆;
10)取出顶差压板;
11)摇上气腔摇杆,使转杆顶出密封板;
12)取出孔板。

孔板安装顺序:
⑴关闭放空阀;
⑵将孔板装入上空腔;
⑶转动上气腔摇杆直到孔板平面与密封垫平齐;
⑷放入密封垫和密封顶盖板;
⑸上前螺杆;
⑹打开平衡阀;
⑺开阀位指针到:“OPEN”位置
⑻摇上气腔摇杆,直到上气腔摇杆转动为止;
⑼摇下气腔摇杆,直到孔板装回原位;
⑽摇动阀位指针到:“CLOSE”位置
⑾关平衡阀
⑿打开放空阀,排空气后关闭;
⒀松开密封杆,加密封脂;
⒁回装密封杆;
⒂检漏。

163.调节阀的流量特性有哪些?
答:1)直线
2)等百分比
3)快开
4)抛物线。

164.请写出对仪表空气有哪些要求?

答:压力稳定(0.7Mpa、露点:-20摄氏度),无油,无水,无尘,压力大于0.5Mpa。

165.现场调节阀的常见故障有哪些?如何处理?
答:如下表:







调节阀零位偏高,阀关不到位。调整零位,并进行全行程校验。
调节阀行程不够,开度不够调整量程,并对零位和全行程进行反复校验
阀突然全关或全开检查定位器的反馈杆是否脱落,膜片是否开裂、漏气
阀打不开,或对输入信号不响应检查是否有手轮限位,或阀芯卡涩,解体处理
阀动作慢检查上下气缸平衡阀是否全关
阀内漏检查阀门是否全关,或阀芯是否被冲刷损伤,解体处理
阀对流量调节作用很弱检查阀体是否有堵塞,特别是阀笼,解体清洗处理
阀线性不好检查阀的附件,确认各附件是否不漏气或阀门定位器安装位置不合适

166、84U001A/B仪表干燥器的常见故障有哪些,如何处理?
答:干燥器出现运行中断,报警。
处理:
1)
检查电磁阀工作是否正常,如不正常,更换电磁阀。
2)
检查干燥器的入口阀、排放阀是否内漏,如有泄漏,解体处理,更换阀座内垫。
 
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
167、请写出84U001A/B仪表空气干燥器干燥
与再生动作过程。
答:干燥:
第一步:干燥器排放阀关闭,进
行充压。
第二步:干燥器入口阀打开。
第三步:干燥器进入干燥运行。
再生:
第一步:关闭入口阀。
第二步:打开排放阀泄压。
第三步:利用再生气进行再生




170、如图所示调节阀的气路图,(图在下页)
1)
写出调节阀附件的作用。
2)
在联锁动作下,该调节阀
将处于何种状态?
3)
在仪表空气故障时该调节
阀将处于何种状态?
答:1) 阀门定位器:根据信号控制阀门的开度。
过滤减压阀:过滤仪表空气,给定气源压力。
滑阀:气控更改气体路径。
继动器: 气量放大器。
电磁阀:电控更改气体路径。
断气保护气瓶:提供事故状态时的仪表空气。
锁定阀:气源压力低时切断输出。
2)联锁动作时,电磁阀切换气路,改变去滑阀的气控信号,滑阀由ba通变为ca通,则上气缸进气(由断气保护气瓶来),下气缸排气,阀门全关。
3)仪表空气故障时,锁定阀动作,同样改变了去滑阀的气控信号,阀门全关。
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
171、工业分析仪表一般由哪几部分组成
答:1.取样装置;2.预处理系统;3.检测器;4.测量及信号处理系统;5.显示装置;6.补偿装置和辅助装置。

172、我厂现使用哪几类型在线分析仪表
答:1.气相色谱仪2.红外线分析器;3.PH计;4.电导仪;5.H2S分析器;6.Sio2分析器;7.NH3分析器;8.氧分析器;9.水分分析器;10.密度分析仪

173AT-82001PH计,量程为0--14PH,现用缓冲溶液来校对表,请求出缓冲溶液值为4PH6.86PH9.18PHPH计输出电流。
4PH时,输出电流=4*16/14+4=8.57mA
6.86时,输出电流=6.86*16/14+4=11.84mA
9.18时,输出电流=9.18*16/14+4=14.84mA


174、填空
1)、我厂合成装置中所使用的气相色谱仪的型号为_____________________是色谱分析器的心脏部件。GC1000S
色谱柱

2)、现在气相色谱仪中应用的色谱柱有__________________________两种。填充柱          毛细管柱

3)、红外线分析器的气室是由__________________________气室所组成。红外线分析器的气室长度取决于_____________
测量          参比        被测气体的种类和测量范围

4)、PH值的定义为______________,即:PH=____________
氢离子浓度的负对数
PH=
lg[H]

5)、玻璃电极能检测氢离子浓度主要靠______________来实现。玻璃电极的电极电位是由_____________________________________三部分组成。
玻璃膜          内参比电极的电极电位              玻璃膜电极电位              不对称电位

175、选择题
1、下面气体中哪种气体是不能用红外线分析器来测量(
B

ACH4;
B
H2
C
CO2
D
CO
2、我厂所使用的气相色谱仪检测器类型为(
C

AFID
B:FPD
C:TCD
D:HID

3、下面是我厂使用的氧表位号哪台氧表不属于氧化锆氧分析器(
C

AAT-03001
B
AT-90001
C
AT-41001
D
AT-02040
4、下面哪种气体是AT-06002红外线分析器所测量的气体(
D
)。
A:CO2
B:CO
C:CH4
D:CO+CO2

5CIT-90004是用来测量脱盐水混床出口精制水的电导率,它的控制指标为(
A
)。
A:≤0.2μs / cm
B:
0.5μs / cm
C:
0.8μs / cm
D:
1μs / cm



177、分别说出AT-90001硅表的试剂阀、样品阀、标准溶液阀发生泄漏时,硅表将出现何种现象。
答:当试剂阀泄漏时,表指示偏高。
当样品阀泄漏时,表指示偏低。
当标准溶液阀泄漏时,表指示明显偏高。

178AT-08001气相色谱仪一共有多少个测量点,并写出各测量点的气体组份。
答:一共4个测量点,分别为A,B,C,D
A点的气体组份为NH3ArH2CH4N2
B点的气体组份为NH3ArH2CH4N2
C点的气体组份为H2
D点的气体组份为N2H2CH4

179、使用PH计玻璃电极时应注意什么?
答:1、玻璃电极在初次使用或每次使用后应置于蒸馏水中浸泡,以减少电极的不对称电势。
2、玻璃电极不能用于含氟离子的溶液。
3、玻璃电极在一定温度范围(小于80摄氏度)内才能正常,超出规定的温度范围,只能短时间使用,否则误差增大。
4、普通玻璃电极在测PH>10的溶液时,将产生“碱误差”,即测得的PH值比实际值偏低。
5、玻璃电极的球泡部位不能受沾污。如已沾污可用丙酮清洗,然后在蒸馏水中浸泡一昼夜后再用。

180、为什么必须定期用标气校准氧化锆氧分析器?
答:氧化锆氧分析器是基于能斯特方程进行工作的,只有在理想状态下,才能保证测量准确。实际使用过程中存在许多干扰因素,如电池的老化,积灰,SO2对电池的腐蚀等,虽然安装探头时已进行过校准,但在运行过程中仪器参数会逐渐变化,给测量带来误差。为了使测量准确,必须定期用标气进行校准,一般情况下,对接入自控系统的仪器要求1--2月校准一次,对未接入自控系统的仪器要求每3个月校准一次.
该帖子作者被版主 lylsg5555积分, 2经验,加分理由:资料不错
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
应该可以进一步增加一些问答,这样就更加完善一些。
happy美丽
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
应该可以进一步增加一些问答,这样就更加完善一些。


180题传完就很累人啦~
主要是图片太多要不断截图~
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴