原文由 依拉勃(sh100776) 发表:
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
原文由 依拉勃(sh100776) 发表:
原文由 krupt(krupt) 发表:
通风柜太多房间会形成负压,所以开门较难。
现在的新建实验室,如果排风量大一般要考虑补风系统。
对啊,我就遇到不少客户,实验室通风柜好多哦,这样操作起来,开门真的非常难。所以后期会考虑补风系统,但补风系统一套做下来也贵的吧。
补风系统:
一根PVC风管,伸到墙外面;N个弯头;一个或者多个的初效/中效过滤网;一个或者多个的铝制孔洞送风口(呃~~不知道怎么描述比较好)。。。
完全自己DIY,不会很贵吧?
当然,这个是属于自然吸气装置,不带风机。
第一(很关键): DIY 说明在是否能达到补风效果,还不清楚,因为本身不是专业做这个的。
第二: 造价不贵,但是是否得到效果了?如果花了几百块做这个,却没效果,那不是等于几百块打水漂了。
这个完全就像是一个永远打开的门了。如果内压比外压小,自然而然地往房间里送风。。。
当然,如果管道过长、弯头过多的话,还是建议加一个送风风机。如果您的实验室刚好就在墙边,那么在墙上捅个窟窿,然后一根管子连接内外,应该是可行的。