通入示踪气体混匀后测定二氧化碳的浓度,这个浓度有什么要求吗?有何依据?
chounu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 lilyloveguo110(lilyloveguo110) 发表:
新风量的计算要不要扣除背景值啊


标准中要求减背景值
chounu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 lilyloveguo110(lilyloveguo110) 发表:
通入示踪气体混匀后测定二氧化碳的浓度,这个浓度有什么要求吗?有何依据?


这个标准上没有要求,但是如果通入二氧化碳后浓度仍较低会带来较大测定误差,仪器误差最大读数的2%,混匀后浓度应远大于此值
congjinyihou
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个检测项目需要一台非分散红外仪检测二氧化碳浓度,是否还需要一台设备定量释放二氧化碳?
chounu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 congjinyihou(congjinyihou) 发表:
这个检测项目需要一台非分散红外仪检测二氧化碳浓度,是否还需要一台设备定量释放二氧化碳?