当时,实验室设计时特别设计要有一间恒温恒湿房间,用于一些机械性能方面的测试。结果项目做下来,那个房间的温湿度根本控制不住。问项目组咋回事,说要么不控,要控整栋楼都要控------真是瞎扯蛋;
几经周折,后来项目组终于承认是他们失误,决定在现有的基础上加装控温控湿的设备。买了两台埃默森的精密空调,加装通风管路等等。根据饱和蒸气压曲线,理论上来说是可以解决问题的,通过降温把水凝结排出去,再用加热盘管把温度升上来。
结果空调选型太大,说我们房间里面热负荷不够,空调自带的加热盘管满负荷运转都不能把温度升上来。造成如果控制湿度的话,房间温度会很低;------无语
最后,又弄了5台加热器在房间里面,增加热负荷------严重浪费资源;不过温湿度倒还真能控制的住,黄梅天湿度也能控制在50±10%。