局部放电测试系统
[img=,21,16]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22983.png[/img][img=,21,16]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27172.png[/img][img=,21,16]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27669.png[/img]求助编辑百科名片
局部放电测试系统(英文名称:Partial Discharge Test System),专门用于变压器、电机、互感器、电缆、GIS、开关、避雷器等电器设备的局部放电测量,是适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。
[img=,251,112]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28632.png[/img]
【仪器介绍】
局部放电检测系统其技术性能完全符合IEC-270标准及GB7354标准要求,是电器设备制造厂、发供电运行部门、电力建设安装调试部门的必备测试设备。是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。
局部放电检测系统其独特的两通道同时测量功能,可方便地完成多台试品同时测量或单台试品的多点同时测量。这样使大型变压器放电部位的诊断成为可能,该方法已成功地用于大型变压器的检测及变电站的变压器局部放电在线监测。
【主要用途】
它基本保持了前几种仪器的优点和功能,又根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC)标准,采用了先进电路,引用了先进技术,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,BY2202局部放电检测仪比BY-8601、BY-9801局放仪在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。
专门用于变压器、电机、互感器、电容器、电缆、GIS、开关、避雷器等电器设备的局部放电测量,性能符合IEC-270标准及GB7354标准。全汉化软件,菜单式操作,测量与分析可任意存储,打印局部放电图形及数据,自动生成试验报告,2个测量通道,有椭圆、直线、二维、三维彩色显示方式。
4、显示单元
采用124×104mm2矩形示波管,有亮度与聚焦调节旋纽。
5、放大器
(1)3dB低频端频率fL:10、20、40KHZ任选。
(2)3dB高频端频率fH:80、200、300KHZ任选。
(3)增益调节,粗调6档,档间增益差20±1dB,细调范围>20dB。
(4)正负脉冲响应不对称性<1dB。
6、时间窗
(1)窗宽:可调,50HZ下15°~ 150°。
(2)窗位置:每一窗可旋转0°~ 170°。
(3)两个时间窗可分别或同时开。
(4)具有一次性轰击装置,轰击时间约20ms(供拍照用)。
7、脉冲峰值表
(1)线性刻度指针式表头0—100 误差±5%(以满刻度计)。
(2)对数刻度指针式表头0—10—100 误差±5%(以满刻度计)。
(3)数字表头:以3位半LED数字表显示
0—100 误差:±3%(以满刻度计)。
8、试验电压表
(1)量程100KV(用100KV电压表电阻R)。
(2)显示:3位半数字电压表。
(3)误差:±3%。
9、零标系统
(1)内部零标发生器的零标志可变换极性,并可旋转0~180°以使本电压电阻R产
生的真零标位置极性相符。
(2)零标志与所有椭圆扫描频率相一致。
10、结构
(1)体积530×550×220mm3
(2)重量:约22KG。
【局部放电测试系统原理】
局部放电测试系统原理:试品产生一次局部放电时,试品Cx两端产生瞬时的电压变化ΔU,经过一耦合电容Ck耦合到检测阻抗Zm,回路中会产生一脉冲电流I,将此脉冲电流I经检测阻抗Zm产生的脉冲电压进行采样,放大和显示处理,就可以测定局部放电的视在放电量等参数。脉冲电流法主要利用局部放电信号频谱中的较低频部分,可避免无线电干扰。
局部放电测试系统配置RLC型检测阻抗,测量局部放电产生的脉冲信号,并抑制实验电源的工频及其它低频干扰信号。
局部放电测试系统为脉冲峰值指示形式测试系统,具有计算机程控滤波、放大、采样、存储及显示等功能。数据采集与试验电压同步进行。能够用直接法、电桥平衡法、复率n、平均放电电流I、平方率D,可作各种图谱:q-n、q-ф、q-ф-t等, 局部放电测试系统能检测出小于1000pC局部放电量的超声信号。
【技术指标】
测量通道 2通道
检测灵敏度 0.1Pc
测量频带 3dB带宽10kHz~300kHz
增益动态范围 120dB
滤波器低端 10,20,40kHz
滤波器高端 100,200,300kHz
同步频率 50,100,150,200
或任意频率
工作电源 AC220V±10%,50Hz