主题:【分享】原来这台纯水器配备3个泵。。。

浏览0 回复34 电梯直达
可能感兴趣
金条
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Mihawk(v2687686) 发表:
哦,这个是millipore的中央纯水系统,rios型号不带EDI,应该是做的以反渗透为主的中央纯水系统,很漂亮的标配两台仪器哦。其实三个泵,容我想想,进水泵,楼主我就随便乱说,一般如果小的仪器的话,供水压力不足的话,会要外接一个进水泵,不然的话仪器中膜前的加压泵会承担的工作太多,对泵不好,但是大系统的我就不是太了解了。所以外接泵应该是进水加压的,仪器内部泵是给反渗透(也就是通常说的RO膜加压的),而下面那个大泵应该是循环泵,也就是说,你管道水循环用的。


说得好。。从原理上来解释。。清晰易懂。 。。
metoo0531
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
确实怪复杂,这套水机可得不少银子咯。省级以上大实验室哦。
君子之交1983
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
呵呵,你这是泵后高压报警,那工程师是把废水调节阀调大了,所以泵后阻力小了,就不报警了,反渗透膜的压力不是冲洗压力的,反渗透膜冲洗是低压冲洗,冲洗的时候冲洗电磁阀(这电磁阀是和浓水调节阀并联的)打开了,最好不要超过3公斤,冲洗完了,冲洗电磁阀关上,所以泵后蹩压了,压力上升这才是工作压力,这工作压力一般2.5英寸以下的反渗透膜在4-6公斤左右,2.5英寸以上的一般在6公斤以上,也看原水情况了,你们这边泵后高压报警,也极有可能是反渗透膜有点堵塞了,所以泵后压力增加了,提示报警,是起这么个作用的

您的帖子蛮有技术含量,可是,每个帖子里面都带上公司名称,就是广告行为了~

请您立即停止这种行为,谢谢合作!

BY:dyann 
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2013/6/20 9:36:47 Last edit by dyann
金条
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 君子之交1983(v2722060) 发表:
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴