维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GB150-2011为GB150-1998的最新代替版,名称亦由《钢制压力容器》更改为《固定式压力容器》,并于2012年3月1日实施。内容由通用要求,材料,设计,制造、检验和验收四部分组成。
材料的试验要求主要在GB150-2011的第二部分:材料,新标准对材料的标准和材料的种类进行了新的修订,提高了螺栓材料的低温冲击指标。
一、GB150.2-2011第3.8条明确规定了碳素钢和低合金钢的冲击试验要求(包括钢板、钢管、锻件及其焊接接头),冲击功的最低值按照标准抗拉强度下限值来规定的,见表:
冲击方法采用V型缺口,每组3个试样,实验结果允许1个试样的冲击值低于上表的规定值,但不得低于规定值的70%。如果试样因材料尺寸限制,可以制成7.5mm或5mm的小试样,其冲击功指标分别为标准试样冲击功指标的75%或50%。
板材冲击试验要求分别按照GB713、GB3531、GB19189的规定来进行,如需提高冲击功指标,应在设计文件中注明。
管材冲击试验外径不小于70mm,且壁厚不小于6.5mm的10#和20#钢,分别进行-20°和0°冲击,3个纵向标准的冲击值不小于31J(具体见GB9948)。合金钢管材冲击试验要求参见GB6479,如16Mn要进行0°和-20°的冲击试验,3个纵向标准的冲击值不小于34J.
二、锻件的冲击试验要求分别按照NB/T47008和NB/T47009的规定。
NB/T47008各材料最低冲击合格指标表
新标准大大提高了钢锻件的冲击功指标,比如20钢锻件,以前标准JB4726中规定其20度的冲击功为≥34J,0°时的冲击功为≥27J,新标准将其进行了统一和修改,0°时的冲击功提高至≥31J。