昨天,我的一台新国产气相,配备一台氢气发生器,供两台气相使用。

氢气输送管道是不锈钢,正好在暖气片上方,预计氢气管道有一段有小孔瑕疵,突然发生泄露,并喷射火星,做气相这么多年,从未遇到过这种险情,操作工更是不知所措,我及下令关掉氢气阀门,残留的余气又喷射会火星,吓坏我们。

后来看氢气管道喷射口,已可看小口,周围已呈黑炭色,真是危险。

晚上请厂家来人,及时修复。

后来分析原因:氢气管道老化,泄露,正好挨着暖气片,不导电,产生静电无法排除,与氢气发生燃烧险情。
该帖子作者被版主 飘殇2积分, 2经验,加分理由:经验分享
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
雨木霖
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
雨木霖
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
阿宝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
气体泄漏也不应该由火星啊,会不会是 静电?楼主实验室空气湿度是多少?  氢气压力多少?
2505
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
老多_小多
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
zyl3367898
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xiao-jin
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
色谱分析中,在使用氢气时一定要注意!作为氢气管道在排置时就应该检漏,在密封管道中密封一定压力的气体来进行测压。北方地区房屋较为密封,就更应该做好氢气管道的定期检查。在此说明下,对于使用室内暖气的实验室,要注意气路管道不得与暖气管道一起。
yxs1972
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这通常是由劣质钢管造成,买些优质钢管就行。避免热源是基本设计要求,钢管有适当接地,这是管道设计所要求的。