实验室建设方案
一:改造设计
现有实验室已经建造了8年左右,随着检测的需要,实验室环境和设施渐渐跟不上检测的需要,进行统一的改造。
二:设计理念
本着以人为本、便于操作、生物安全的设计理念,在平面布局设计中要完全能够满足国家规范及标准使用要求,要充分利用建筑空间,要按照实验室操作的工艺流程要求配备各种相应的功能间,操作路线要方便快捷,每间实验室的格局尺寸都要按照各种实验功能及设备配备合理布置而成,在实验室建设、设计方案等方面一定要集科学性、安全性、实用性、经济性于一体,体系专业性、人文性、实用性和多功能性。
三:改造内容
1:生物实验室
2:残留实验室
3:元素分析室
4:常规理化室
5:贝类毒素室
四:设计依据及相关标准和规范:
* 建设单位提供的土建平面图
*《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011
*《实验室生物安全通用要求》 GB 19489-2008
*《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》WS233-2002(2010)
*《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
*《洁净室施工及验收规范》JGJ 71-90
*《通风与空调工程施工及质量验收规范》
*《建筑安装工程技术操作规程通风空调》
*《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
*《装饰工程施工及验收规范》GBJ210—83
*《供配电系统设计规范》
*《低压配电设计规范》
*《民用建筑照明设计标准》
*《民用建筑电气设计规范》
P2实验室要求:
换气次数—15-20次/小时,洁净室新风量不少于每小时每人40m3。
温 度—20℃~24℃(冬季) 22℃~26℃(夏季)
湿 度—30%~50%RH(冬季) 50%~70%RH(夏季)
照 度—≥350Lux(操作区) ≥250Lux(辅助区)
噪 音—≤55dB(A)
压 差—≤-5~-10Pa(负压间) ≥ +10Pa~+15Pa(正压间)
洁净区墙体整体围护结构必须采用净化工程实验室专用净化彩钢板,具体净化彩钢墙体与吊顶、墙体与墙体、墙体与地面所有连接处均应为专用喷塑铝合金阴、阳圆弧角连接,缝隙处采用密封胶密封,使实验室内部不存在死角,以便于清洗消毒。墙体材料的主材及辅材必须无毒、符合环保要求。同时应满足耐火极限的需求。实验室洁净控制区的地面均采用净化工程实验室专用抗菌、防火、耐磨的不带发泡层的复合型PVC卷材。门窗必须密封性良好。洁净主实验区各主要功能间必须采用各自独立的净化空调过滤送风系统。
走廊明亮,实验室做成观察窗形式。