主题:【已应助】样品浓缩问题

浏览0 回复22 电梯直达
可能感兴趣
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
对于含有大量溶剂的样品,怎么浓缩比较好,保证挥发性强的成分不损失。


以挥发性强的农药为例,一般是要求溶剂浓缩一定不能干,我们对比过,从回收率数据看干与不干目标物损失明显不一样。
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由qqqid发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
真空冷冻浓缩最好!

不过很少有企业买这个!


真空冷冻浓缩可以避免挥发性组分损失???
-85度下冷冻样品,溶剂被真空泵抽走,多少会损失些目标物的!你认为哪种仪器或方法更好?


我觉得你说的挥发性组分的浓缩,可以用一个例子来说明,比如甲醇溶剂中微量乙醇,或者乙醇溶剂中微量甲醇,如何浓缩??

不管多低的温度,多高的真空,溶剂被抽走,需要浓缩的组分肯定大部分也挥发了。

也许我举的例子不合适,但根据楼主的字面意思应该就是这样。
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
既然是挥发性的目标物,可以采用顶空或吹扫捕集来浓缩,靠溶剂蒸发来浓缩是行不通的。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果是太容易挥发的香气,甚至比溶剂还容易挥发,那就不适用了。

甲醇,乙醇可以考虑用制备色谱等分离。。但香气比这个难多了,要考虑其他方法SPME什么的。。
silentdream
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
SAFE图:



这个看起来麻烦,装置复杂。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 silentdream(silentdream) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
SAFE图:



这个看起来麻烦,装置复杂。


是的,操作也挺麻烦,需要分子泵和液氮。
手机版: 样品浓缩问题
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴