主题:【分享】推荐一介绍自动标定的电导率仪的标定和检定的文章

浏览0 回复6 电梯直达
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
为您推荐
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如你愿意认真读的话,定会收获不小哦!有看不懂的地方我们可以讨论的。
yangjiqing2005
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 yangjiqing2005(yangjiqing2005) 发表:
电话看太累了,写的不错


我上传了附件,你可下载后打成纸质文件细读的哦!
yangjiqing2005
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由pxsjlslyg发表:
原文由 yangjiqing2005(yangjiqing2005) 发表:
电话看太累了,写的不错


我上传了附件,你可下载后打成纸质文件细读的哦!
太好了
刘彦刚
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我是萍乡市计量所从事理化计量的检定人员,我地区市环境监测站要我推荐该电导率仪的厂家时,我推荐了梅特勒托利多的(因为工作中发现不少厂家的电导率仪的温度补偿功能都是错误的)。该站在我的推荐下,前不久该站新购置了梅特勒托利多FE30型电导率仪(出厂编号为B427781572)并送我所检定。可该仪器电极接头是七芯的,而我所与检定电导率仪标准电导箱的连线,只有普通的三芯航空接头(而且只有公的),当时只能做整机检定。众所周知我们这样欠发达地区地市级计量所的条件是有限,真要做好仪器整机引用误差和重复性,并不是一件容易的事。这让我很尴尬,本是我向用户推荐的仪器,送检时又说检不了。本想从仪器说明书上得到关于电极接头的接线布置图,但说明书上没给出。前天我在梅特勒托利多网上留言求助,但还没得到回复。

  我这两天认真细读了该仪器的说明书,有一事不明白,同时也是很担心的一件事:该仪器按说明书在某一量程标定好电导池常数后,换到别的量程不需要重新标定电导池常数了吧?否则就会存在这样一个问题:仪器只给出(84、1413)微西/厘米和12.88毫西/厘米三种标准溶液,也就只能标定三个量程的电导池常数,而该仪器有5个量程,岂不是最小的0.00微西/厘米……19.99微西/厘米和最大20.0毫西/厘米……199.9毫西/厘米量程没法标定常数?!

  恳请版友告知该项电导率仪的电极接头的接线布置图,并告知我该仪器按说明书在某一量程标定好电导池常数后,换到别的量程不需要重新标定电导池常数了吧?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2014/11/23 6:04:41 Last edit by pxsjlslyg
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴