主题:【已应助】关于ICP-OES矩管准直

浏览0 回复11 电梯直达
YQZJF
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
雾化器没有换,没有塞,但是矩管准直较前些时候的强度突然增大,如:140w变成180w,大家知道这是怎么回事吗
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
为您推荐
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
qq250083771
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
YQZJF
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
反射变化引起的?

其实我感觉你这不大


影响蛮大的,测到结尾时 那工作曲线不行了
qq250083771
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 YQZJF(v2969244) 发表:
那个热电的ICP在测定过程中好像可以进行标线校正
YQZJF
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
原文由 YQZJF(v2969244) 发表:
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
反射变化引起的?

其实我感觉你这不大


影响蛮大的,测到结尾时 那工作曲线不行了
室内温度波动大不?

预热时间够不?
室内温度正常,也不是预热问题,这种情况隔段时间会发生
qq250083771
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
炬管准直的目的是调节等离子体观测位置,thermo的仪器用1ppm Zn标液,也有厂家用Mn的,当然理论上最好测什么元素就用待测元素做准直,效果还是有点的
目的是找到光强度最大的观测位置,
popcorn
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
炬管装的位置与上一次稍有差别都可能会影响炬管准直后的强度。
另外进样管和雾化器用久了,有堵塞,强度会下降。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴