主题:【已应助】请问1.5米宽的通风橱的风机的风量最小需要多少?

浏览0 回复38 电梯直达
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
百度一下:
风量的计算方法:
根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式:G=S•V•h•μ          =L•H•3600•μ 其中    G:排风量        S:操作窗开启面积        V:面风速        h: 时间(1小时)        L: 通风柜长度        H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2)
例:1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h  经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
通风机
  通风机应置于接近排气出口处的屋顶(或顶层),不应直接置于通风柜上。要使风机与通风柜问的管道处于负压(相对于实验室),一旦风道产生漏缝,污染空气不致逸入实验室内。通常应实行一柜一机的单独控制方法,但若有二柜,则应二柜合用一机或采用联动。风机进、出风端宜装聚氯乙烯或聚丙烯软接头,以减小噪声。
  通风机的排风量(米3/秒)应为通风柜操作口全面打开时的操作口面积(平方米)与操作口风速(米/秒)之积,通常还应再加上10~20%考虑风管积污、通风机叶片受损等不利因素的补充风量。
  通风机应采用耐腐蚀性能较好的材料制成,振动要小,噪声要低。可根据情况选用聚氯乙烯塑料通风机、防爆通风机或一般通风机。放射性实验室可用铝或不锈钢通风机。风机机壳可用压制石棉水泥或不锈钢制成。机轴宜用皮带传动,这样,只要改动转轮直径即可改变风机转速。电动机宜为双速,高速用以排除高浓度有害气体,低速用以降低噪声。
wsy18
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问1.5米宽的通风橱的风机的风量最小需要多少?
柜口风速应不低于0.6米为好。风机风量应取柜口面积乘以风速乘以3600再乘以1.2。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2015/4/8 22:55:13 Last edit by wsy18
wsy18
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 金条(shenmz) 发表:
不知道风速一般怎么测定。。我们这个只能调增角度
测量风速可以用熱球式风速仪,按柜口大小适当布点测风速取平均值。
wsy18
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
也是的,功率大有可能声音响。
一般转速高的风机噪声大,可以选相同风量风压低转速的风机以降低噪声,此外还可以采用消声器等降噪措施。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐