主题:【已应助】X射线荧光水循环高温报警?

浏览0 回复6 电梯直达
金水楼台先得月
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
X射线荧光水循环高温报警了,请问大家都有可能因素,及排除方法。
为您推荐
专属顾问快速对接
立即提交
仙后婧婧(谭思婧)
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
玉米馒头
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
检查水循环外机风扇是否工作正常/积灰情况,检查氟利昂是否泄漏、内水液面下降程度,积灰可以停机后用压缩空气或者高压水龙头冲洗,内水液面下降可以补加,下降过快估计就得考虑管路漏水的情况咯,氟利昂泄露、风扇工作不正常就得联系维修人员咯
sonne86400
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
gueki
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
水温报警一般都是室外机故障引起,需要空调维修人员检查维修。还要注意看看循环水机组上有没有其他的报警(如:水流、水压、水位报警)
wulabobo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
m3011711
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
基本上都是冷水机的压缩机出了问题,要么冰种氟利昂不够了,要么外机的风扇散热不好,或是压缩机的管道堵塞!