主题:【原创】无菌室要装空调吗?

浏览0 回复26 电梯直达
可能感兴趣
金条
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Happy人气(richies) 发表:

会影响的
空调通风口是微生物很容易繁殖聚集的地方,而且还会有军团菌之类的致病菌
确实。。。空调的通风口最脏了
羊城小生
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wangdongok5
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Happy人气(richies) 发表:
好问题,其实这个是要看你无菌室的环境要求

如果你是无菌室,里面放生物安全柜或者超净工作台的,那么环境并不是辣么苛刻,普通空调就可以
如果你的无菌室要求到万级或者百级,那么就要做个新风系统,空调出来要先过滤
只是做环境水样的粪大肠菌,需要什么级别的无菌室,是不是普通空调都可以,专家提出来不能放空调,应该怎么整改呢?
Happy人气
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 wangdongok5(wangdongok5) 发表:
只是做环境水样的粪大肠菌,需要什么级别的无菌室,是不是普通空调都可以,专家提出来不能放空调,应该怎么整改呢?

不是说不可以装,是要考虑空调出风口是不是会污染室内环境
你这问题是属于无菌室建设的问题,有规范要求的
如果你现在已有空调,那么建议再加买一个移动式的空气消毒机即可
wangdongok5
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Happy人气(richies) 发表:

不是说不可以装,是要考虑空调出风口是不是会污染室内环境
你这问题是属于无菌室建设的问题,有规范要求的
如果你现在已有空调,那么建议再加买一个移动式的空气消毒机即可


无菌室的规范要求,除了下面3个以外还有别的没有,我们是做环境监测的,食品和其他行业的不一定适用啊,都说的是一些很原则性的规范,没有具体的
检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明(CNAS-CL09 )
实验室生物安全通用要求(GB19489-2008)
实验室质量控制规范 食品微生物检测(GB/T 27405-2008)
smootx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
装洁净空调机组啊 ,壁挂空调肯定是不行的,空调内部会滋生细菌