主题:【讨论】UPS的续电能力正常吗?

浏览0 回复9 电梯直达
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最近购买了一批电池,65AH,16块,安装后,ICP点火预热期间,只能坚持30min,感觉这批电池的续电能力不强,不知大家电池的续电能力怎么样?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
robin_clhx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
999youran
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 robin_clhx(robin_clhx)发表:什么型号,多少容量的UPS呢?
每块电池65AH,16块电池
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 999youran(999youran)发表:如果是停电后坚持30min 换是可以了
感觉有点短,停电后测不了几个样
依风1986
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
16块65AH的电池如果按照10KVA的负载能够支持1小时,你这电池时间有点短了,容量不足,里面掺加了玻璃,我估计顶多是38AH的容量。
sasha
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
还没有在停电状态下,用蓄电池的电量进行继续测样的,一般遇到突然停电的时候,就关机了
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sasha(540019326qq)发表:还没有在停电状态下,用蓄电池的电量进行继续测样的,一般遇到突然停电的时候,就关机了
在有电的情况下,可以试一下Ups 的续电能力
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐