主题:【讨论】UPC中容易出现黄色沉淀

浏览0 回复6 电梯直达
有雨的夜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
公司的TDU-CIS4,配有UPC制冷装置(帕尔贴制冷),可以快速冷却到10℃,机器里面的制冷剂是50%乙醇+50%水。
-
当打开装有制冷剂的盖子时,有时会看到黄色沉淀,其他国家的同事,有遇到过黄色沉淀堵塞管路的情况,整个TDU的循环管线被堵死,并且反冲无效,结果更换了整个TDU。
-
一直不明白50%乙醇+50%水中,怎么会产生黄色沉淀呢?
-
今年出,我把盖子打开,这次还好没有看到沉淀,下图是UPC上盖打开后的图片+没有打开的图片
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
千层峰
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
jclpjj
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主等着换吧,我们公司的已经换了两台了。。。单价4万多!!德祥的工程师为这事不知道来了多少次,完全不能解决问题。。。。。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:
楼主等着换吧,我们公司的已经换了两台了。。。单价4万多!!德祥的工程师为这事不知道来了多少次,完全不能解决问题。。。。。
请问是换了两台的那些部分?
有雨的夜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 千层峰(jxyan)发表:会否是管路中,有啥东西被溶解下来了?
我觉得也是这样,所以我一般几个月就检查一下,开到沉淀出来就换里面的制冷剂,今年过年后打开,距离上次更换有半年时间,出现的沉淀已经非常少了,不知道是不是前期溶解下来的多,后期就少了
有雨的夜
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 jclpjj(jclpjj)发表:楼主等着换吧,我们公司的已经换了两台了。。。单价4万多!!德祥的工程师为这事不知道来了多少次,完全不能解决问题。。。。。
请问换的是制冷剂流过的管路吗?德祥工程师常用的办法就是倒吹,不是根本的解决措施,我觉得是设计缺陷
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 千层峰(jxyan)发表:会否是管路中,有啥东西被溶解下来了?
也有可能。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴