主题:【求助】GC色谱柱在升温或降温过程中,UPS会报警

浏览0 回复31 电梯直达
NeilJiang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
岛津的GC-2010 Plus ,配的6KVA的UPS,理论上是适合的。但是会经常报警,UPS没问题,因为换了好几台,都是出现同样的问题。
问了岛津的工程师和UPS的工程师,都没遇到过这种问题。有人遇到过吗?需要怎么解决呀?
多谢!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
安平
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
langyabeilei
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
试试断外电,直接用UPS还报警吗?有没有使用稳压设备?
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
报警就说明还是用电峰值到了较高的值了吧,好像一般要求UPS至少要留出20%的功率余额才比较好吧。
zyl3367898
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
NeilJiang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 安平(byron1111) 发表:
升温功率大。。。换的ups是同一型号么?
应该不是UPS问题,同一型号换过,不同品牌的也换过。
NeilJiang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
试试断外电,直接用UPS还报警吗?有没有使用稳压设备?
因为UPS有稳压功能了,所以没有加稳压设备。您是说有可能是受市电影响吗?
NeilJiang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
报警就说明还是用电峰值到了较高的值了吧,好像一般要求UPS至少要留出20%的功率余额才比较好吧。
按照岛津推荐的至少是5KVA,我们用的6KVA的。
NeilJiang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
气相有毛病吗?UPS应该没问题。
气相刚刚买, 前两天FID有过点不着火,调高了气体流量就好了。会不会是FID堵塞导致点火瞬间功率过高?
langyabeilei
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 NeilJiang(v3059368) 发表:
因为UPS有稳压功能了,所以没有加稳压设备。您是说有可能是受市电影响吗?
对,有可能就是这个影响!
NeilJiang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 langyabeilei(langyabeilei)发表:
原文由  NeilJiang(v3059368) 发表:
因为UPS有稳压功能了,所以没有加稳压设备。您是说有可能是受市电影响吗?
对,有可能就是这个影响!
如果断开市电,用UPS电池,如果报警了,GC会断电吧?
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴