故障描述:
排液时出现这个错误报警,报警信息:OPEN DRAIN VALVE 正常操作条件下, 刚开始是可以正常排液的,排液片刻便出现上述报警信息,但是不排液能够正常使用。
故障原因与措施:原因:泵的排放压力在清洗期间超过了【P-PMAX】值
措施:在按purge前打开排液阀,purge时出现OPEN DRAIN VALVE信息,检查流路是否堵塞,如果未发现堵塞,设定合适的【P-FLOW】和【P-MAX】值
故障检查与排除首先检查冲洗阀是否堵塞——更换了同型号闲置的另一台LC-20A的排液阀,进行同样的操作出现了同样故障报警——排除了排液阀堵塞或故障的原因。
检查排液最大流速【P-FLOW】和排液最大压力【P-MAX】的设置——根据检查排液最大流速:P-FLOW:8.0ml/min,排液最大压力为:P-MAX:10Mpa——初步判断为排液最大流速设置太高。
排液最大流速与排液最大压力设置依据设定清洗最大流速【P-FLOW】
设定清洗过程中的流速。即可以通过purge清洗,也可以通过系统控制器自动清洗。
使用数字键盘输入流速并按enter键,设定范围为0.1~10.0(ml/min),设定单位为0.1ml/min。
设定清洗过程中的最大压力限制【P-MAX】
在通过purge清洗过程中,最大压力限制为10MPA,使用数字键输入最大压力限制并按enter键。
调整排液最大流速和排液最大压力——最大设定流速2ml/min,最大设定压力10MPa——排液错误报警消除修正完善设置2的流速有点低,因为是purge排气,流量设定较低达不到排气效果,最大设定流速也可设定为 5或者6或者4,只要不报警就可。
实施结果:排液最大流速【P-LOW】设置为:5.0ml/min,没有出现超压报警的现象。测试检测实际流量设置排液最大流速【P-LOW】=5.0时,purge排液5分钟,用纯水的实际排液量应为:25ml,用纯甲醇的实际排液量应为:31.5ml,事实通过测量为甲醇:30毫升。
通过实际测量说明:系统和排液阀没有污染和损坏。
小结:虽然仪器参数设置都是通过验证的,但由于使用过程中各种因素的影响,致使默认参数设置出现偏差也很正常,当参数设置在规定之内出现偏差报警时,要根据报警信息及时查找原因,根据情况做适当调整。