原文由 myoldid(v2963297) 发表:气相的功率2kw,质谱功率以3kw计,电脑300w,这样最低就要6kw。电池配多少就看你需要了。我们是配的12个电池,但有6个也可以了,有足够时间关机放空(停电后先关闭气相)
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般质谱电源功率都得5kw左右,需要选择比这个大的不间断电源
原文由 lhl(lhl8595) 发表:根据负载的功率来看,一般再预留出一些余量,比如30~50%。例如,负载为4KW,UPS可以选用6KW以上。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:6kw以上,最好10kw.
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个要看你的需求了,有些用户只要求断电后能有时间关机,有些用户要求断电后还能分析一段时间。具体可以咨询厂家工程师。