主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
可能感兴趣
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
只要重新断电再送电,故障就没有了,过十几分钟故障又开始出现,用户要求技术支持现场处理.
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
接到一个做机械配套的用户电话,反映我们的变频器对他机械设备上的触摸屏产生干扰.具体故障如下: 用户说设备使用中触摸屏经常花屏或变成蓝色.看不到数据
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
最后我采用了两端屏蔽接地的方法,效果显著,而且跳动与闪烁故障完全解除。这种故障现象不知道在座的朋友有没有遇到过。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
查看面板线是采用屏蔽线,而且另一端是屏蔽接地了。按照标准这应用是正常的接法,但我用了好几种方法都不见效,如加磁环,重新走线等。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
处理分析:到达现场后观看了整个操作程序,还真是客户所说不停的闪烁。依具经验这种故障肯定出在线路上,由于接线比较长,存在损耗,机器是代理安装,150M的远程线也是代理自己做的线。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障现象:变频器在启动时操作面板显示模糊,数字不停的跳动。运行到正常频率后,有时会跳动,有时会闪烁。严重影响用户的操作与使用,要求我们公司派技术人员现场处理。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个很有意思的故障,相信这个故障对大家有所帮助. 该用户用了我们公司一台160KW的变频器,操作面板采用远程监控,接线长度达到150M.
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
后来发现按正转按钮变频器运行时,正转和反转指示灯都亮;这就奇怪了,难道又是干扰引起,我们换成屏蔽线后,一切正常。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
以前是装的‘XX’品牌的变频器损坏了,现改装我们的变频器遇到这种情况,真是难见的问题呀!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
但变频器还有频率显示,而且还不报故障,就是电机不转。以为是变频器有问题,后又更换了一台新的,故障依然如此。