最近雷雨天气比较多,变频坏的那天刚好有下雨打雷。问题就可能出在这里了,解决方案,把地线去掉不接,只接零线,原因已经解释了,建议用户外加了一个防雷单元,根用户交待一些变频器使用事项。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
然后就是检查外围电路了,发现变频器接地和接零不正常(变频器是带工频转换的,所以要接零线),这个工业区是在浙江的一个小农村里,现在农村电网的零线与地是共一的,而变频器接了零线,就不应该接地了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一看IGBT都有打火拉弧。整流桥完好无损,逆变坏了一路,还好我备用了一个。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
由于是一个新客户公司也比较重视,当天就飞过去帮他解决问题,现场打开机器就闻到一种熟悉的味道。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
要他用万用表测试一下机器硬件有没有损坏;尽然说没有带万用表,也没有测试过变频器,我就忧闷了,跟我说做了五年自动化工作,对变频器也了解的技术员,说不会测这未必没有人信吧!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
想多了解一下是什么问题引起,但代理技术员就只说是没有显示了,是面板坏了,要求派技术员到现场解决问题,依据经验面板不会这么容易坏。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
遇到一个奇怪的现场,一个现场一个礼拜连坏两台45KW的变频器,变频器是用在一个工业供水泵上。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用户控制线走线不是靠墙走,而是从地上走线,也很随便,地上也较乱。这是一个低极错误。把控制线拉去来测量,发现有多处损坏而短路,而且都是被硬物压坏的。   
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
赶到现场后检测变频器正常,把控制线去掉后,单独运行变频器完好。不过24V电路被烧坏,这肯定也是短路造成的。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台110KW变频器用在空压机上,用PID控制。最近上电就没有显示,没有24V,其它都正常。代理商的技术员到现场更换了电路板还是不行,变频器改造时又没有改旁路。