变频器单独运行印刷机正常,就是与送纸机同步运行时报故障。这些动做都是通过接触器,继电器工作。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
后来到现场维护处理,检测了线路,变频器都无问题。看了一下设备,印刷机里有两台电机,一台主电机,(就是改造的3。7KW的),还有一台是给送纸机用的,起上下降作用。
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
分辨率:在给定样品的条件下,仪器对相邻两个质谱峰的区分能力。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
技术员调了一天,没有调好,就认定是我们的机器有问题,不能用要退货。 
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
多反应检测:串联质谱的一种采集方式,  同时以SIR方式检测母离子与子离子, 特点是高选择性和高灵敏度相结合,适用于痕量目标监测物的定量分析。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
接到一个用户电话,说给一台印刷机做节能改造,用多段速运行。(3。7KW)变频器单独运行印刷机很正常,当与印刷机的送纸机同步运行时,报软件过流故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
对策:将三台变频器移出变频柜,分别装在一个单独的变频柜里,电位器也分开,然后改用屏蔽线。最后干扰清除,三台都能同时运行.   
tang566
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
驻留时间:SIR 方式采集数据时的一个参数, 单位为秒,表示四极杆放行该离子的时间。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们到现场后检查了也是查外围电源,负载,电位器,控制线路都正常.后上电运行变频器,在调试变频器时,当一台单独运行时,工作正常不报故障,当三台同时运行时就会出现异常.这就是干扰引起啊!  
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有一客户打电话来反映,由三台变频器组成的调速系统(装在同一个变频柜里),出现如下情况:用外接的电位器调频率时,发现异常,变频器转速产生波动.频率波动也比较大.然后就会报故障.