后来到现场检测,故障真是这样,然后查看上位机DDC模块的说明书,最后发现是DDC模块的干接点不接受直流24V,只接受交流24V或者是无源信号都行,所以才会出现上面这种现象。后来加一个继电器就解决了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
具体如下, 
 40台11-22KW的风机节能改造,每台变频器都用一个上位机DDC模块控制(加拿大生产)。上位机主要是监测变频器的故障报警、过滤网报警、频率、启停、温度等。其它都正常,就是启停时有麻烦。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
遇到一个难解的故障,是这样的,一个客户打电话我,说我们公司的一批机器 通过上位机控制,上位机给启动指令时能启动,但给停止指令时就不能停机。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
后来想到可能是多段速的加减速时间可能设置太长,把减速时间调到5HZ(原来15HZ,真空泵的负载一般不是很重),噪声也就消失了。   
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
把下限频率提升起来到30HZ(原来20HZ)还是不行。用了好几种方案还是不能解决问题,通过观察当斜轴泵加速时就发出这种噪声。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一共用了三台55KW,一台75KW的变频器,全部采用多段速运行。 到现场后发现是两台斜轴泵的管道发出的噪声。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
上下料架各一台、一台移动式装卸机及相应的液压系统、真空系统、电控系统组成。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
本机组由二台真空斜轴泵、一台充压泵、一台加压泵,(这是改造的四台机器)。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一个人造板机械上覆铜箔板18层双幅真空热压机组通过变频改造后,油管振动声很大,发出的噪声也大,改用工频运行就正常。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
然后再启动变频器,故障还有是没有解除,用了几种方案后,最后我们把启动频率提高到3HZ(F0-012=3)问题就解决了。真是什么问题都有呀!