把变频器参数变为“先制动,再启动”(F0-011=1 当然还有一些参数要改,这里我就不在说明了,大家可以进我们网站下载技术手册。)
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原因是机器一启动到运行到10HZ左右就报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(因为电机线放了几十M长,而且控制线和主电源线是混合在一起的)停下变频器半个小时后,观查引风机还在自转。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
调试一台锅炉引风机55KW的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1。变频器三相输出侧有短路现象;2。逆变模块损坏;3。外部干扰信号进入变频器。 由于第一与第二种原因正常排除,就只有第三种外部干扰信号,干扰信号是从地线进入的,所以把地线拆除,就切断了干扰源。这时运行变频器恢复正常。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障分析:因为该厂的零线与地线是共用的,变频器接地线也等于接了零线,零线一般会传播干扰信号。而我们的变频器报“OCU1”故障有如下几种情况:
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用万用表量零线和地线是通的,问电工才知道他们工厂的零地是共用的。一般变频器接地时,如果该工厂零线与地线是共用的话,最好另处取地线,把地线取下后故障解除。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
调试三台用在纺织机上的15KW变频器,原因:变频器老是跳硬件保护“OCU1”故障,赶到现场后我静态测试机器无问题,主线路、控制线路也完好。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
具体的现场调试与故障处理如下:本贴主要总结平时在一些现场处理的故障问题.
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
红色表笔接触直流母线的负极P( ),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;