主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)

浏览0 回复4480 电梯直达
可能感兴趣
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
见到的也是把变频器炸得烯巴烂了吧!我就很容幸不但亲眼见过,还惊心胆战了一回。我们公司接到一个用户电工的电话,说我们的变频器安装上去,运行就报软件过流故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
下面这个问题就更有意思了,我想问坛友们一个问题!在座各位有没有做变频器技术支持与售后服务的呀!在现场有没有看到有人把变频器的输入电源与输出电源接反的呀!可能很少见吧!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们的技术员在老板的支持下给他们的电工做了系统的培训。希望再也不要出现这种现象。就当是一个教训吧!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
说自己也安装了不少变频器都没有坏过,就这一台坏了,如果都是这样安装,迟早要出事的。真的担忧呀!
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
电机安装工变频时,要在变频器输出侧安装切换装置.(如图红线处就应该安装接触器或空开),千万不要为了省事而不装,这样是非常危险的. 遇到这种事,你说是不是见鬼了!能有什么办法了,找出电工的错误他还不承认。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
也没有加装接触器,空开等切换装置。所以当他给电机送工频电时,就相当于给变频器输出侧加入了380V的电压,变频器不炸才怪了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
技术员赶到现场处理,电工不停的说我们机器不行,变频器太差。技术员也没说什么,当场检查他接的线路时,发现变频器的输出线(U、V、W)是直接从电机线并过来。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原因是这样的:用户的一个老电工把变频器安装好后,由于没有调试好加减速参数,所以运行变频器就报过载“OL”故障,变频器报过载故障后,电工就给电机送工频电运行,当启动工频接触器后变频器就发出一声巨响。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这种现象真是难得一见的故障现象。只有一个可能,变频器输出有短路现象或有强电压通过。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
公司返回了一台30KW的变频器,打开机器检测,变频器整流部分完好,而逆变部分三个模块全炸坏,电路板也有不同程度的损坏。