用户可能把制动电阻接在"P-,PB"上了,遇到这种事用户反正是认定机器不行,最后我也无话可说。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这种情况我还真没遇见过,不是接错线了,是很难出现的。看了一下接线端子,“P-,PB”上有黑点,镙钉都是松动的。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
返回公司拆开一看,软启电路严重烧坏。软启电阻,继电器已烧糊。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用户返回一台7.5KW的机器,代理商打电话把我痛快一屯!说我们的机器也太差了,安装上去运行就冒烟,然后没显示了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这种现象完全是不应该发生的。我们技术员只要仔细,认真检查,就不会发生了。炸机器是小,人身安全重要啊!   
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原因是这样的,客户在做线路改造时,没有仔细的检查线路就通电运行变频器。通电变频器就有几十安培的电流,运行后就达到几百安培,最后就听到一声巨响。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
拆开机器检测,发现里面硬件快炸完了,两台机的整流桥都炸破裂了,逆变部分炸了三个IGBT。功率板损坏也很严重。  
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
从武汉返回两台30KW的变频器,是用户线路没有改造好而炸机。客户也承认。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
今儿又修了一台11KW的变频器,打开检查机器,机器面目全飞,变频器的接线端子都有打火,而且镙钉和端子排被熔解在一起了,可以肯定是用户没有把镙钉打紧而造成的后果,由于长时间拉弧打火,用了三个月后机器终于受不了折磨给完完了。  
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
当我们机器真的铁打的呀!打电话给客户还不承让,还说是一台15KW的机器,把我弄得没皮气.最后不了了知.谁叫我是做这行的了。    