故障原因:经检查,故障是由于交流风扇老化短路,造成变频器压烧坏。拆下风扇发现有很多油渍和灰尘,造成风扇内部电路短路而损坏。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一台75KW的变频器
  故障现象:上电就报欠压“POFF”,上电测试时,发现接触器吸合后有“吱吱声”,供交流风扇的变压器无输出损坏,二个220V的风扇也不转。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
进一步测量快恢二极管附近电路,发现一个贴片电容C208(0。01UF)有断路,取下贴电容,断路现象就没有了。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障原因:取下功率板目测到有一个驱动电阻R96(12R/1W)有被烧焦的痕迹,用万表测量这个电阻断路,然后检测快恢二极管“DV45VH10C”也有断路现象。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障分析:用万用表二极管档,测量变频器整流电路和逆变电路没有问题,直流母线电压也正常,说明故障出在功率板上,把功率板拆下来,用小直流测试,运行就报“OUS”,说明我的认定没错。