也就是说某开关元器件测出的正反向电阻值在正常范围内也未必就是好的。必须用到示波器,电容表来测量。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障原因:变频器为什么会在静态下用万用表测试各阻值正常呢?由于开关元件各极之间的正反向电阻只能反映开关元器件部分情况的正常与否,而不是全部。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
考虑到逆变频电路对电流的检测有关系。把逆变模块的三相输出端U?、V?、W断开,然后给变频器通电源,结果显示正常了,把逆变模块拆下来用电容表测量,发现模块由于老化穿透电流过大,这就是出现OCU1软件过流的原因。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障分析:静态检测变频器整流模块和逆变模块正常。上直流电压测试,变频器显示OCU1过电流故障。检查电流检测保护电路没有问题,经过一些处理后还是显示那个故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障处理:更换驱动电路的所有滤波电容,上电变频器恢复正常。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
故障原因:这台机器主要是由于驱动电路的滤波电容器老化引起OCU故障。
wccd
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
因为平时修理旧变频器时,都必须将驱动电路的滤波电容(一般是贴片电容)更换新电容,因为这些电容容易老化。把全部的电容更换下后,上电运行正常。