主题:【已应助】二次供水厂出厂水余氯有没有国家标准进行规定??

浏览0 回复4 电梯直达
zmxorhhxa
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
麻烦问一下大家,对于二次供水厂的出厂水余氯有相关的标准要求吗? 是按普通自来水厂的0.3mg/L算,还是只要求其覆盖的管网未稍达到0.05mg/L。按那一种计合格率???
推荐答案:wangjunyu回复于2020/10/26
《生活饮用水卫生标准》规定:集中式给水出厂水余氯不低于0.3mg/L,管网末梢水不低于0.05mg/L。,一般供水长短不一管网末梢水不低于0.05mg/L不一定能够控制在0.05mg/L。 出厂水保证了不低于0.3mg/L但是不能保证末梢水不低于0.05mg/L,个人觉得还是要按管网末梢水不低于0.05mg/L来统计
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wangjunyu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
按照出厂水中0.3mg/L的要求,因为二次供水是要再经过加工和消毒的。
郭景祎
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
二次供水不都是高层么?第一次听说水厂还有二次的,我觉得执行那个主要还是保证出厂水到管网能达到最低0.05的标准
zmxorhhxa
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
二次供水不都是高层么?第一次听说水厂还有二次的,我觉得执行那个主要还是保证出厂水到管网能达到最低0.05的标准
城区较大,离水源较远的地方只能用加压站进行二次供水设施加压补氯。