主题:【已应助】进出口风量与速率问题

浏览0 回复5 电梯直达
Ins_c88162ea
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


请看图,问题有三,1、正常的进出口风量是不是:进口大于出口。2、企业认为风机是安装在出口,所以应该出口风量大于进口,造成负压才能吸走室内的气体,这个说法是否正确 。3、如果风量进小出大成立 ,造成速率进小出大问题又会是什么?
推荐答案:烦的一比回复于2022/02/22
这种问题在现场经常会遇到,按常理来说进口大于出口,但是现场大多数都是倒过来的,所以需要现场自己处理了;需要检查处理设备有没有堵塞,管道有没有漏风等
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
Nerif
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
进出口风量大小关系要看是鼓风还是抽风,也就是说安装在处理设施之前还是之后,像楼主描述的,在处理设备之后,那属于是抽风,出口位置没有阻力,出风自然大一些,进口位置因为处理设备的阻力肯定要小一些。但一般进出口差距不会太大,如果差的大就要考虑处理设备堵塞或者整体密闭性
烦的一比
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这种问题在现场经常会遇到,按常理来说进口大于出口,但是现场大多数都是倒过来的,所以需要现场自己处理了;需要检查处理设备有没有堵塞,管道有没有漏风等
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、正常的进出口风量是不是:进口大于出口。

正常情况下进口应该等于出口,但相差多少合适没有明确说明,可以参照安徽省厅下图回复。




2、企业认为风机是安装在出口,所以应该出口风量大于进口,造成负压才能吸走室内的气体,这个说法是否正确 。

这个说法不准确,风机安装在出口测出来应该大于进口,因为出口隔风机近风量基本无损失,而进口有可能会因为漏风、处理措施阻挡等导致风量小,至于负压的问题和楼主附图没多大关系,风机主动抽走的室内气体。

3、如果风量进小出大成立 ,造成速率进小出大问题又会是什么?

看到楼主的数据,同一个点位TRVOC数据大于非甲烷总烃我感觉不合理,而且非甲烷总烃数据感觉偏低,根据现行的非甲烷总烃测试方法,大部分挥发性有机物都会在FID上有响应,建议楼主核实数据准确性。
歌名
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、正常的进出口风量是不是:进口大于出口。------------------------------------------要看企业风机类型,现在很多GMP用好点的高效控制,出风进风风机独立,进风口只跟新风量相关,进风口和出风口大小关系根据不同的区域不一样,一般进风口量要大。
2、企业认为风机是安装在出口,所以应该出口风量大于进口,造成负压才能吸走室内的气体,这个说法是否正确 。------------------------如果只是个抽风机很大可能是这样的,而且差异值会比较大,因为单纯抽风能量传递到进风口导致的进风口风速会低很多。
3、如果风量进小出大成立 ,造成速率进小出大问题又会是什么?-----------------------就GMP的洁净室控制要求一般是进大初小,保持洁净等级搞得区域压力高于洁净等级地的区域,而进风是净化过的,所以不会造成污染,达到洁净的目的。/进小出大的话有些仓库,餐馆会有这种情况
故道瓦罐
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们最近也遇到这样的问题,专家说进出口风量的差值最大不能超过20%,楼主测的进出口风量差距有点大,而且楼主测的排放速率出口比进口还大,这数据是不能越测越大的,污染物不能凭空出现呢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
品牌合作伙伴