主题:【求助】关于拉伸试验的延伸率??

浏览0 回复15 电梯直达
fanruying543
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
厚度5个以上的板材,做拉伸试验,测的延伸率准确吗?
为您推荐
您可能想找: 万能试验机 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
人来人往
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wuyun2007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这跟厚度有关吗??我们测10mm的不锈钢,用自动伸长计,ZWICK的
liucm518
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我回去问问,我在万基钢管出差,问问他们工程师。呵呵
人来人往
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
人来人往
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
jianqiangx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
测拉伸试验的延伸率试样的原始标距和试样的横截面积有关.这要看产品标准的规定具体要求,然后按GB228标准进行计算.
fanluvchou
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
cyczdm
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
延伸率有定倍数A5,A10,有定标距如A80。如果是定倍数,则标距和面积有关。A5的L0=5.65*根号下S0。A10=11.3*根号下S0。应该是已经考虑了层间滑移等的。
jianqiangx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
引用:厚度5个以上的板材,做拉伸试验,测的延伸率准确吗?
由国家标准值规定,对于碳素结构钢、合金钢结构钢的拉伸试样平行长度的截面积不能大于80mm平方,所以对于5个厚的只能做15宽的,如果大于5个厚,这样的尺寸就不能用了,相应的宽度就要窄了,否则延伸率就不能保证。大于80mm平方就要对延伸率进行修正,标准有规定。
instrument2008
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
准不准关键问题在式样.大概两个方面因素:一,治具;二,引申计!治具问题是否夹得牢靠是根本性问题.引申计有的用小变形,还有的用非接触的!
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴