GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中
“民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。”
“民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。”


问题1:具体密封时间的误差范围应控制在多大的范围内才能保证检测结果的合理性?

问题2:针对具体工程的检测房间如何保证其密封,有的地方采用贴封条的形式,如何执行,封条需要几方签字确认,如何做记录?面对现今的检测市场化形势,如何保证检测过程的公正性?
该帖子作者被版主 核桃3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
咸菜妞
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
额,好复杂,我们一般都封闭12小时,有差个十几分钟也没在意,一般房子就关门窗..用贴条封住的,还要签字..这么正规,好像很少看到
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实际上有害物质在一定的时期内挥发的速度很慢,有些问题是可以忽略不计的。
对于三方公证问题,这个是应该的,因为,很多是纠纷检测。
汉痞
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般就是关闭一天,具体时间我们也没有具体保证,而且进去检测的时候也要开门啊.所以感觉与真实值有差距!
美食城
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中
“民用建筑工程室内环境中
“民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,。”

问题1:具体密封时间的误差范围应控制在多大的范围内才能保证检测结果的合理性?

1、我们是这样要求的,测氡浓度,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。放活性炭盒的时间不超过1h,共放置48h以上,误差不大也就是说氡的积聚时间在72小时以上,如果有误差也不超过1/72。
甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后立即进行。
2、贴封条问题:甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,不贴封条;测氡时贴封条,由检测人员贴,甲方人员确认;启封是检测人员确认。

该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:积极解答问题