工业循环水的指标的标准具体可参见附件“GBT19923-2005城市污水再生利用  工业用水水质标准”
还可参见《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-1995 
1)冷却循环水系统中微生物控制指标
  异养菌          < 5×105个/ml            2次/周
  真菌            < 10个/ml                  1次/周
  硫酸盐还原菌    < 50个/ml              1次/月
  铁细菌          < 100个/ml                1次/月
2)冷却循环水系统腐蚀速率       
  ★碳钢换热器管壁的腐蚀速度小于0.125 mm/a
  ★铜合金和不锈钢的腐蚀速度小于0.005 mm/a
3)冷却循环水系统污垢热阻   
  ★敞开式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 2×10-4 ~ 4×10-4  m2hc/kcal
  ★密封式:水侧管壁的年污垢热阻值为: 1×10-4  m2hc/kcal
4)冷却循环水系统中粘泥量   
  <4 ml/m3 (生物过滤网法)          1次/天
  <1 ml/m3 (碘化钾法)                1次/天