见图1
2.查找可以测试不符合项开具的三个电源特性参数的仪器,网上查找,最后沟通确定一家供应商,测试仪器价格是1.5K。比之前的校准价格少了很多。买这台测试仪器也主要考虑,后续要扩项,还有很多电源插座要监控,所以买测试仪器从为公司经济方面考虑,还是很划算的。
图2产品购销合同
时间(min) | 标称值(V) | 标准值(V) | 误差(V) | 允许误差(V) | 结论 |
0 | 228 | 229.25 | -1.25 | ±6.84 | P |
5 | 228 | 228.87 | -0.87 | ±6.84 | P |
10 | 228 | 228.21 | -0.21 | ±6.84 | P |
15 | 228 | 227.89 | 0.11 | ±6.84 | P |
20 | 228 | 228.19 | -0.19 | ±6.84 | P |
25 | 228 | 228.35 | -0.35 | ±6.84 | P |
30 | 228 | 228.65 | -0.65 | ±6.84 | P |
35 | 228 | 229.21 | -1.21 | ±6.84 | P |
40 | 228 | 228.39 | -0.39 | ±6.84 | P |
45 | 228 | 228.70 | -0.70 | ±6.84 | P |
50 | 228 | 228.61 | -0.61 | ±6.84 | P |
55 | 228 | 228.66 | -0.66 | ±6.84 | P |
60 | 228 | 229.32 | -1.32 | ±6.84 | P |
时间(min) | 标准值(%) | 允许误差(%) | 结论 |
0 | 0.66 | ≤5 | P |
5 | 0.67 | ≤5 | P |
10 | 0.69 | ≤5 | P |
15 | 0.66 | ≤5 | P |
20 | 0.69 | ≤5 | P |
25 | 0.69 | ≤5 | P |
30 | 0.69 | ≤5 | P |
35 | 0.66 | ≤5 | P |
40 | 0.66 | ≤5 | P |
45 | 0.68 | ≤5 | P |
50 | 0.66 | ≤5 | P |
55 | 0.65 | ≤5 | P |
60 | 0.67 | ≤5 | P |
结束语:本实验室是电气领域方面的,分享一下我们的不符合项整改措施,供大家学习。(因频率稳定性这个参数,老师说不是很重要,就没有测试)