主题:【已应助】设计氢气房有哪些注意事项?

浏览0 回复5 电梯直达
Insm_e1c83a9a
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
设计氢气房有哪些注意事项?
推荐答案:123回复于2021/10/14
需要有泄爆屋盖、泄爆门、泄爆窗,泄压面积精确计算,需要符合国家建筑标准设计图集要求。氢气房安装防爆灯具、氢气检漏报警装置、具备夜视功能高清视频监控系统等,电气设施全部满足防爆要求
为您推荐
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
dahua1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、要遵守氢气的安全操作规范,操作人员应经过严格培训后方可进行相关操作作业。
2、要做好避免静电产生的措施。
3、要按照《危险化学品安全管理条例》的规定,配备灭火器材。
4、储存氢气室要符合安全措施。比如安装氢气报警器或者给操作人员配备氢气检测仪,都可以进行有效的预防和检测。
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
设计氢气房可以参考网上氢气站要求,,必须符合《建筑设 计防火规范》(GB50016—2006)的有关要求,一般应单独建于 明火热源的上风向的僻静处,与四周隔离,严禁烟火。站内不准 堆放易燃易爆或油类物质,不准穿钉鞋进入。
 
建筑结构必须符合耐火等级要求,一般不低于二 级。  轻质平盖屋顶,氢气不易积于死角,并考虑足够泄压面积。 与其他建筑物间有足够的安全间距,一般为12 ~ 16m。氢气储罐 与明火或散发火花的地点、民用建筑、易燃可燃液体储罐和易燃 材料堆场等之间的安全距离一般为25 ~ 30m。
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
需要有泄爆屋盖、泄爆门、泄爆窗,泄压面积精确计算,需要符合国家建筑标准设计图集要求。氢气房安装防爆灯具、氢气检漏报警装置、具备夜视功能高清视频监控系统等,电气设施全部满足防爆要求
KODI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
氢气的危险特性



  • 易泄漏



氢气的分子量仅有2,是自然界最轻的气体,标准密度(0℃,101.325KPa)是0.0899Kg/m3,相对密度(空气,0℃,101.325KP)0.07。因此极易泄漏,泄漏后的氢气会聚集在空间顶部。



  • 易燃易爆



氢气会与氧气、氯气等氧化性气体发生化学反应。在空气中,氢气的爆炸范围(v/v)4~75%, 在氧气中的爆炸范围(v/v)4~94%。氢气容易点燃,最小点火能量大约为0.017mJ。这意味着,当氢气的浓度达到爆炸范围时,即使一根绣花针掉落在地上,也能引起爆炸。



  • 燃烧时,火焰不易观察



氢气燃烧时产生的火焰为淡蓝色,在日光下几乎看不到。



  • 高压燃烧



目前,氢气钢瓶的压力等级主要有150bar和200bar。在这两个压力下,一旦瓶体出现直径1毫米的孔隙,便会产生约2米长的火焰。



  • 氢脆现象



氢气分子在压力作用下渗入金属材料的缺陷微观晶体结构,引起材料发生脆化,出现裂纹,导致氢气泄漏。

从设计角度讲氢气安全

  • 氢气安全设计的原则

    • 尽可能减少氢气泄漏

    • 防止氢气在密闭空间中积聚

    • 防止氢气与空气混合形成可燃性混合气体

    • 避免或减少点火源(手机信号、静电摩擦均可引燃氢气)



  • 氢气安全设计要点



    • 选材:





  • 连接方式:



    • 优选焊接方式



    • 法兰连接:垫片耐温>538℃,凹凸密封面形式



    • 禁止使用胶粘剂连接方式,因为其不耐高温、不耐压



    • 其它连接方式:锥形螺纹、卡套(tubing Φ≤?”)。需要注意的是,螺纹连接时,也应采用耐高温材料。卡套连接的扭矩应遵守相应规定。



  • 紧急切断阀,需具备远程或自动控制功能



  • 氢气潜在泄漏的区域安装氢气探头,且安装于高处,因为氢气容易聚集在空间顶部。



  • 良好的通风,否则一旦发生氢气泄漏,会形成爆炸性混合气体。



  • 充足的泄爆面积



  • 管道、设备维持正压,管道、设备设置低压报警



  • 专门的氮气吹扫置换管道(DBB+单向阀,防止氢气逆流污染氮气)



  • 防雷防静电、法兰跨接和接地



  • 安保和现场监控




次元之暗面
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
需要查阅相关危险气体储存的标准和工业用途建筑规定