关于净化车间换气次数如何计算,希望大家帮忙
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
jiguanpao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
xujimmy
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
净化间应有进风口,测得平均风速和风口大小,测得单位时间的进风量。
然后除以房间总体积。就是单位时间的换气率
damylinx
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
先要测定每个出风口的风量,算均值,在除以房间体积
zengzhengce163
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xujimmy(xujimmy) 发表:
净化间应有进风口,测得平均风速和风口大小,测得单位时间的进风量。
然后除以房间总体积。就是单位时间的换气率

注意要测所有进风口的总量
神话
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
换气次数=风量/房间体积

风量=房间里每个进风口的风量之和

每个进风口的风量=进风口面积*风速,单位一般是立方米/小时

可以用仪器测定风口的风速换算得出风量,也可以用测定风量的仪器直接测定