主题:【讨论】直读光谱设备的地线!

浏览0 回复35 电梯直达
可能感兴趣
dfgj
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ARL的直读接地电阻2.6接地极长度1.8米埋入地面下0.7米间距2.3到2.5米挖开后发现下面是岩石所以间距是不均匀的,接地电极数量为一字排开32根,用接地扁钢电焊连接.实在是没有可开挖的地了,把净化机的接地与光谱的接地并接了,因为到光谱的气管是金属管的,只能这样排了,安装完成日期为2002年2月,2007年经历过一次雷击,因为车间为钢结构防雷接地没做好,导致接雷时仪器室内沿墙脚顺着仪器接地线放电,区域雷电引起稳压电源在变电所侧放电而失压跳闸仪器室停电,雷击过后不能开机,经维护人员检查是坏了一支保险丝,可能是白天打的雷没在使用中,所以换了同规格的保险后就一直在用,事后把厂房的钢结构与电网接地线并联,再后来就没有再被雷击过了,零地电压差为5.9V.后一直在用中,经了解到目前工作一直都正常.
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
ARL的直读接地电阻2.6接地极长度1.8米埋入地面下0.7米间距2.3到2.5米挖开后发现下面是岩石所以间距是不均匀的,接地电极数量为一字排开32根,用接地扁钢电焊连接.实在是没有可开挖的地了,把净化机的接地与光谱的接地并接了,因为到光谱的气管是金属管的,只能这样排了,安装完成日期为2002年2月,2007年经历过一次雷击,因为车间为钢结构防雷接地没做好,导致接雷时仪器室内沿墙脚顺着仪器接地线放电,区域雷电引起稳压电源在变电所侧放电而失压跳闸仪器室停电,雷击过后不能开机,经维护人员检查是坏了一支保险丝,可能是白天打的雷没在使用中,所以换了同规格的保险后就一直在用,事后把厂房的钢结构与电网接地线并联,再后来就没有再被雷击过了,零地电压差为5.9V.后一直在用中,经了解到目前工作一直都正常.
还被雷击中过?建筑物施工后验收防雷、防火都应符合要求的
dfgj
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
理论上是这么定的,但是私企都会有办法通过验收的,因为是炉子上的附房后来加的变成光谱室所以就逃避了验收,本来炉子用房也就比附近的房子低了很多,加上面积也不大,只是不幸的是因为这个房子边上有个很大的循环池,外面是一片低洼地在夏天很容易受雷击,不知道是不是和水池低洼地有关?另外现在外面的地都被造房子了现在雷击少了许多,是因为洼地少了还是因为防雷做得多了(新建的房子)
mlb2003
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
就当中奖了吧,你们那里的节约和我们这里的“败家”形成鲜明的对比
dfgj
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴