主题:【已应助】【求助】安捷伦气质联用仪UPS规格如何选择?

浏览0 回复30 电梯直达
sophaloki
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
新购买的气质联用仪马上就要到货了,安捷伦给我们发的安装场地准备通知上面有要求准备UPS,但没有说明规格,然后我问安捷伦的免费电话,人家告诉我要功率要求大于6000w,然后问我们电器设备的同事说太大了,让我确认。于是我又问了买我们仪器的那家,人家告诉我2500w就可以了。所以我就糊涂了,不知道该怎么选择,请大家帮忙。
我买的是安捷伦7890A/5975C.
为您推荐
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
wxwupengxu
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你还是听安装的人说的吧,我们都是厂家给联系的安装,而且他们都给提供安装所需要的条件,我们也用安捷伦的
niceapple
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2500W太小了吧?我们的6850配3KW的刚合适。把2台仪器最大功率加起来看有多大,最好还是按安装条件来。
阿宝
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
单纯一个气相的功率大概就在2000w左右,再加上个MS,2500w肯定不行
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Agilent 5975气质联用仪安装场地准备通知

电源要求

1.单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。
2.若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦。
3.准备2个合格的万用接线板,总数不小于8个扁平三角接线插座。
4.实验室最好配备停电保护开关(空气开关)。

所以2500W是绝对不行的,至少6KW,一般需要配置的UPS功率在6-10KVA之间,后备时间在1-2小时左右。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
Grace
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果电压稳定,条件有限的话,可以只在质谱装一个够MS功率的UPS,MS的功率大概是3000W左右吧,因为装UPS的主要作用是稳压和在突然停电的时候起到保护作用,质谱有一个抽真空的过程,如果仪器正在抽真空,而突然停电了,这样会很大程度的损坏真空泵。真空泵价格比较贵。如果条件够得话,当然推荐一个能带动GC/MS的大功率的UPS,7890A/5975C GC/MS的功率在5000-6000W左右吧。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:热心应助
sophaloki
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我收到的安装场地准备通知,好像跟这还有点不一样!
原天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
把GCMS房里的东西的功率算一算。仪器电脑,打印机算好。一台搞个10KVA就差不多了。记得得独立连这些东西。
别连空调灯之类的也连在这线上。
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
请问有什么不一样?发上来让大家参考学习一下。可能版本不同,记得有关版本是写推荐用UPS。以你的为准。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/9/7 20:16:10 Last edit by jimzhu
amugong
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
需要10KVA(8KW)的UPS

你可以算一下GC部分大概有2250VA左右吧,MS也差不多有2500VA左右,这两个相加在加上面附件之类的,计算机啊,泵啊之类的.

10KVA的UPS正好
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:热心应助
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴