主题:【求助】粉尘浓度和工况的关系

浏览0 回复11 电梯直达
hdvd1983
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
北京雪迪龙CEMS烟气在线监测系统SCS-900  出现1# 2#炉脱硫 出、入口粉尘仪浓度和机组负荷变化不同步,变化曲线异常(如下图)“
请各位专家指点下问题所在 谢谢  粉尘仪(MODEL2030)
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
hdvd1983
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如图 主要是粉尘曲线没有随工况变化而变化,但要说4个粉尘仪同时都有问题有很奇怪
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 hdvd1983(hdvd1983) 发表:
如图 主要是粉尘曲线没有随工况变化而变化,但要说4个粉尘仪同时都有问题有很奇怪


有否从取样管路上找原因。他们的共同点应是管路。

个人观点
hdvd1983
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
粉尘仪在烟道上安装法兰测量,仪器输出4-20mA的型号,通过屏蔽线进入主电脑软件,个人怀疑是不是堵了
njsuning
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
工况是否有问题      粉尘仪光程等  安装位置等  锅炉负载是否稳定
yuanlaiai
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
yuanlaiai
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们也用雪迪龙的仪器的  现在有4套在用  有的时候粉尘也是不准
online
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
online
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
溜达的蜗牛
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在粉尘测量来说,SICKMAIHAK的FW300系列的粉尘仪相对来说比较好用。
饭饭123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2030 整体来说 不好用  测量不准确  波动太大  我们只有贴光源造假