主题:【求助】实验室跳电,是UPS的问题吗?

浏览0 回复56 电梯直达
可能感兴趣
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
不过还是要请教下“东方电源”一个小儿科的问题,空气开关是干啥用的啊,呵呵,起什么作用?


空气开关就是我们平时用的小型断路器,叫法不一样而已。

如下图:

lxx5052
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
非常感谢,呵呵,还附上了图,更清楚了


嘿嘿,我现在要解决楼主的问题。

不知道她明白不明白,我想弄个图给她看看更加明白了。
lxx5052
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
真是好心人呐,我们的UPS目前还没出什么问题,以后万一有什么不懂的还得请教呢,呵呵
pupu0415
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
大家不好意思啊!我误解了东方电源的意思,大家不要看我的了,看东方电源的回帖就好了~~~
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:
谢谢大家,我们实验室总的漏电开关的保护电流是64A,ups的漏电保护电流时32A,ups接了一台岛津的GCMS和一台联想的电脑。实验室跳电是总的漏电。
目前的情况是我咨询了东方电源(很懂行的一位版友)他给我的建议是UPS前后端都不要加漏电开关,如果坚持加的话就将漏电开关同时控制的火线和零线中的零线拆下来接到配电箱的端止上。
我把这个意见反馈给了我们的电工,他还是不同意。不过现在做了一点小小的调整,就是将UPS那条线路从实验室中独立出来,不过UPS前端还是装了漏电开关。
有什么新的情况会再来更新~~~~


晕,理解错误。

跳闸一般就是几个原因,如下:

第一;实验室负荷过大,已经超过了空气开关所承受的电流。

第二:电路中有漏电(比如:负荷大了烧坏了电线)

UPS属于感性负载,而UPS的输入端是有滤波电容的(滤波电容本来就会产生微微的漏电流),如果你们的漏电保护开关选择的漏电电流比较小而且很灵敏的的话(20MA)那么就很容易造成跳闸,如果一定要装漏电保护开关那么就把漏电电流选择大一些(比如:80MA/100MA等)。在我们的安装要求中UPS的输入端空气开关是不允许有漏电保护功能的(如果有漏电保护功能可能会在使用过程中造成偶尔跳闸)。

另外你说的UPS电池供电的时候零线电压有100V,那是因为UPS输入的空气开关同时控制了火线与零线,要想解决这个零地电压高的情况,只需要把空气开关上下端的零线摘下来对接起来(记得要用胶布裹好),或是从空气开关上下端的零线摘下来然后直接接在配电箱中的零线排上面即可。

改完上面的电路之后,先把仪器电源开关关闭,然后打开UPS背面的接线处的外罩,开启UPS,然后用万用表测量一下电压是否正常,然后再把UPS的输入空气开关断开,用电池供电,然后再用万用表测量零线与地线之间的电压。

小鱼,你看下你的UPS输入端空气开关是不是这个样子的?下图第二个,两极的开关。


谢谢详细的解释说明。正确的接法也非常重要。
穿越时空
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这台UPS是不是有问题,用另一台UPS置换一试就知,问其它单位借一台吧.
coffee8
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
漏电的问题可不能小觑呀!
尽快解决避免造成人身和财产的伤害呀!!
coffee8
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
LZ的意思是不是表示这么多设备用的是一台UPS?


如果是应为UPS带的仪器太多,UPS自己就会报警,超载的!
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
大家都不要猜疑了,楼主已经给我照片看了.

最大的可能性就是开关的质量,他们用的杂牌子开关(带漏电保护功能的),我让楼主去找电工买质量好的开关了,而且不要带漏电保护功能的.

至于UPS的输出的零地电压高,我已经解释了,是接法上面不是正确的地方.

UPS输入开关只能用单极的开关控制火线,零线是不能断开的(开关控制)
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴